蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1077|回复: 7
收起左侧

[其他] EUGMP 附录1 关于空调定期再确认是不是在开倒车?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-12-7 16:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
EUGMP 附录1 关于空调定期再确认是不是在开倒车?
其明确要求洁净空气设备定期再确认:
4.3.2 The requalification of cleanroomsand clean air equipment should be carried out periodically following definedprocedures.
洁净室和洁净空气设备的再确认应按照规定的程序定期执行。The maximum time interval for requalification of grade A & B areas, is 6 months.
A 级和 B 级区再确认的最长时间间隔为 6 个月。
The maximum time interval for requalification of grade C & D areas, is 12 months.
C 级和 D 级区再确认的最长时间间隔为 12 个月。




国内确认与验证附录的规定:
第五十条  对设施、设备和工艺,包括清洁方法应当进行定期评估,以确认它们持续保持验证状态。
第五十一条  关键的生产工艺和操作规程应当定期进行再验证,确保其能够达到预期效果。


设施设备应是定期评估,不是定期确认/验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 16:26:17 | 显示全部楼层
怎么说呢,欧盟虽然在这次更新中有很多槽点,但是你提的这个还真不算。
国内这个定期评估,看看就好了,再怎么评估也比不上做周期性确认,非关键设施设备可能还能评估,工艺和清洁方法都评估?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 16:33:46 | 显示全部楼层
空调系统还有一个高效检漏的问题,你定期评估怎么评估?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 16:38:18 | 显示全部楼层
附录1更加看透了人性,定期评估有多少认真评估的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 16:49:12 | 显示全部楼层
国内的定期评估,怕你评估出来的没有说服力,老实点做确认不好吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-7 22:58:22 | 显示全部楼层
法规要求是下限,你天天测试也没问题
环境控制强调趋势分析和持续确认。定期一般只做你没法天天做的项目
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-9 15:39:44 | 显示全部楼层
没觉得再开倒车,让你评估,看看现在的制药企业怎么评估的,既然做的不行,那就全都做确认吧
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-28 22:03:06 | 显示全部楼层
感谢分享,努力学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-12 20:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表