洁净室空调系统加湿器用的是纯化水,电导率低,加湿效果达不到45%-65%的范围,怎么解决比较好?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 09:51:51 | 显示全部楼层
我也想文这个问题
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-30 10:01:35 | 显示全部楼层
我们加湿器是用的饮用水,刚好我这上个月检查时,检查员也提到这个问题,建议我们做个验证,证明饮用水加湿对车间环境影响在可接受范围内
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-30 11:02:47 | 显示全部楼层
电极加湿器??如果是的话有3个解决方案:1,纯水电导率太低了,建议换管路不要用纯水,2,找厂家把加湿器里的桶换掉,换个适用低电导率的桶,但纯化水电导率太低,能适用的桶不知道有没有。3.往加湿器桶内定期加一丢丢盐水增大电导率,频率高的话可能每天都需要加。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-30 12:09:20 | 显示全部楼层
加盐      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 12:31:52 | 显示全部楼层
自来水加前置过滤就可以了,用纯化水的话要订购专用加湿桶。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 13:12:50 | 显示全部楼层
为什么要控制在45-65%呢,新版GMP已经取消了温湿度的控制要求,按照产品的风险和当地气候,制定出来适合自己的范围不是更方便操作吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 13:37:11 | 显示全部楼层
一帆风顺123 发表于 2022-11-30 13:12
为什么要控制在45-65%呢,新版GMP已经取消了温湿度的控制要求,按照产品的风险和当地气候,制定出来适合自 ...

湿度太低对人员也不好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 14:07:10 | 显示全部楼层
一帆风顺123 发表于 2022-11-30 13:12
为什么要控制在45-65%呢,新版GMP已经取消了温湿度的控制要求,按照产品的风险和当地气候,制定出来适合自 ...

你说的是药品还是医疗器械?医疗器械的GMP,最近没有注意到变化呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 14:09:06 | 显示全部楼层
问下原厂家看看呢?冬季空气是干燥些,这个湿度一般的空调系统都能达到吧?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:06:01 | 显示全部楼层
maimai114 发表于 2022-11-30 11:02
电极加湿器??如果是的话有3个解决方案:1,纯水电导率太低了,建议换管路不要用纯水,2,找厂家把加湿器 ...

是的,电极加湿器,谢谢分享的解决办法
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:06:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:07:06 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-11-30 12:31
自来水加前置过滤就可以了,用纯化水的话要订购专用加湿桶。

用自来水的话还要改管道,换桶的可能性不大,得花钱。光自己想想就麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:08:10 | 显示全部楼层
Rainer 发表于 2022-11-30 14:09
问下原厂家看看呢?冬季空气是干燥些,这个湿度一般的空调系统都能达到吧?

施工方干完活走了,不管了,就建议我们改成自来水。之前有实验室用的自来水,太脏了,加热装置老是坏,堵了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 15:09:03 | 显示全部楼层
Rainer 发表于 2022-11-30 14:07
你说的是药品还是医疗器械?医疗器械的GMP,最近没有注意到变化呢

我们是医疗器械的厂家,根据YY 0033来的。有变化吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 15:43:46 | 显示全部楼层
赵小白 发表于 2022-11-30 15:07
用自来水的话还要改管道,换桶的可能性不大,得花钱。光自己想想就麻烦

我们也是医疗器械,也是电极加湿桶。用自来水的话冬天要清洗加湿桶,比较麻烦。
至于你说不花钱,那只能改温湿度范围了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-11-30 16:11:25 | 显示全部楼层
子枫 发表于 2022-11-30 15:43
我们也是医疗器械,也是电极加湿桶。用自来水的话冬天要清洗加湿桶,比较麻烦。
至于你说不花钱,那只能 ...

你换专用桶了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 16:14:20 | 显示全部楼层
在水站那里直接从RO后面就接出来,后面的都不要了,电极加湿工作用水的电导率范围为:75-1250μS/CM,以后的改造工程可以配套加湿准用的净水器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-30 16:34:35 | 显示全部楼层

没有,还是用的普通的,脏了直接换新的,厂家说属于耗材。清洗比较麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-1 11:05:17 | 显示全部楼层
guo9jin 发表于 2022-11-30 16:14
在水站那里直接从RO后面就接出来,后面的都不要了,电极加湿工作用水的电导率范围为:75-1250μS/CM,以后 ...

是一个好办法
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 21:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表