蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 663|回复: 6
收起左侧

配制间的区域设置?

[复制链接]
药徒
发表于 2022-11-15 08:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,咨询一下无菌生产配制间可以设置在B级区吗?还是C级区?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-15 08:30:01 | 显示全部楼层
A级?           
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-15 09:11:42 | 显示全部楼层
都可以啊,不过要部分A级吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-11-15 10:04:36 | 显示全部楼层
可以放在C级,用管道输入到灌装间;过滤器和上料部分需要A级覆盖!如果配置后采用移动罐转移的话,移动罐需要放在B级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-15 11:56:23 | 显示全部楼层
C+A就可以,没必要放置在B级,你想啊,配液需要人员吧,整那么多人进到B级,环境是否能达标,能耗是否会更高。于质量与工程都无意
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-15 12:14:55 | 显示全部楼层
就生物方面而言,生产过程密闭化程度比较高,反而是配液暴露的风险较高。因此回答这个这个问题先要知道配制的工艺,使用的设备对无菌的要求是否严格。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-15 13:12:17 | 显示全部楼层
看公司实际场景吧,常规C+A,你要整个B+A估计也没人说啥
回复