请问大家压差表的计量周期,纯水管路压力表计量周期,冷冻水管路压力表计量周期
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 07:20:34 | 显示全部楼层
1、所有仪表的校验周期,是由企业自己用文件来规定的。
2、一般地,压差表(洁净区)校验周期1年。纯水管路压力表,首次校验就可以。冷冻水压力表首次校验也可以。以上要用文件来规定。
3、以上文件的制定,要以这个仪表对GMP的影响来判定。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 08:01:18 | 显示全部楼层
有一种报告叫计量检定  一年有效期

点评

首先,压差表不会出检定证书,其次,压力表可以出检定证书,但是周期只会是半年,不会是一年。  详情 回复 发表于 2022-11-2 08:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-2 08:01:29 | 显示全部楼层
涉及一个关于计量器具的评估表,后期计量器具都先评估,用来确认计量周期,你文件怎么规定就怎么执行就可以了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 08:09:29 | 显示全部楼层
压差表的校准是参考《压力表检定规程》,其校准周期也根据检定规程,一般为半年。但考虑到企业的成本以及压差表对生产、检验等合规性的影响(风险评估),确定校准周期。冷冻水管路压力表以及纯水管路压力表,均不属于国家强制检定的压力表类别,再考虑此两类压力表对生产、检验合规性的影响(还是风险评估)以及企业成本,确定校准周期。或者根据二楼的表述来定周期。

点评

这个是国家或者行业文件吗?  详情 回复 发表于 2022-11-2 09:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 08:10:23 | 显示全部楼层
静待花开1234510 发表于 2022-11-2 08:01
有一种报告叫计量检定  一年有效期

首先,压差表不会出检定证书,其次,压力表可以出检定证书,但是周期只会是半年,不会是一年。

点评

我们这的压差表给车检定证书  详情 回复 发表于 2022-11-2 09:35
我是在辽宁东测做的 我们因为压差只检了一块 被落了一条缺陷项 这个是事我不会记错的  详情 回复 发表于 2022-11-2 08:15
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 08:15:41 | 显示全部楼层
953897287 发表于 2022-11-2 08:10
首先,压差表不会出检定证书,其次,压力表可以出检定证书,但是周期只会是半年,不会是一年。

我是在辽宁东测做的 我们因为压差只检了一块 被落了一条缺陷项 这个是事我不会记错的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-2 08:23:01 | 显示全部楼层
检定是有周期的,一是依据国家相关规定来确定,二是依据证书给定的,三是企业依据实际要求来确定周期或不检定。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-11-2 08:58:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-11-2 09:25:59 | 显示全部楼层
压力表一般半年
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 09:35:03 | 显示全部楼层
953897287 发表于 2022-11-2 08:10
首先,压差表不会出检定证书,其次,压力表可以出检定证书,但是周期只会是半年,不会是一年。

我们这的压差表给车检定证书
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 09:39:15 | 显示全部楼层
953897287 发表于 2022-11-2 08:09
压差表的校准是参考《压力表检定规程》,其校准周期也根据检定规程,一般为半年。但考虑到企业的成本以及压 ...

这个是国家或者行业文件吗?

点评

对,这个是国标,压差表没有相应的检定规程或校准规范,故只能参考《压力表检定规程》,压力表可进行检定,也可进行校准,依据都是这个检定规程。区别在于,压力表的检定,只能是各地计量院来进行,而校准,各地计量  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:39
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 09:41:41 | 显示全部楼层
你找第三方做的检定报告上有检定有效期,过了有效期就要校验。不管他合不合理,过了有有效期他的证书就没效力了,你就该找人检定了。你说的表通常是1年。

点评

你可以看下那个检定规程 JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程,里面对于检定周期的要求是:压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度来确定,一般不超过六个月。  详情 回复 发表于 2022-11-2 10:44
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 10:39:57 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-11-2 09:39
这个是国家或者行业文件吗?

对,这个是国标,压差表没有相应的检定规程或校准规范,故只能参考《压力表检定规程》,压力表可进行检定,也可进行校准,依据都是这个检定规程。区别在于,压力表的检定,只能是各地计量院来进行,而校准,各地计量院或者第三方校准机构都可以。依我目前所接触的来说,只有符合强制检定的压力表(压力表的作用是安全防护,如压缩空气储罐的压力表、蒸汽灭菌器的腔室压力表等)才进行检定,其余情况的压力表都是进行校准。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 10:44:39 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2022-11-2 09:41
你找第三方做的检定报告上有检定有效期,过了有效期就要校验。不管他合不合理,过了有有效期他的证书就没效 ...

你可以看下那个检定规程  JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程,里面对于检定周期的要求是:压力表的检定周期可根据使用环境和使用频繁程度来确定,一般不超过六个月。

点评

记差了,那就是半年  详情 回复 发表于 2022-11-2 11:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-11-2 11:08:04 | 显示全部楼层
953897287 发表于 2022-11-2 10:44
你可以看下那个检定规程  JJG52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程,里面对于检定 ...

记差了,那就是半年
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2022-11-2 12:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 17:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。