蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1395|回复: 17
收起左侧

[工程设计与设备选型] PDA示例图温度探头设置

[复制链接]
药徒
发表于 2022-10-28 15:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
PDATR61中该段过滤线的草图为什么要设计我圈红的两个温度探头,我个人感觉下面疏水阀之上的温度探头说和另一个作用重复的
微信图片_20221028154603.jpg
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-10-28 15:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,又管工程又管工艺
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:57:50 | 显示全部楼层
按照我个人的见解,1 在整个系统升温中,疏水阀上方的隔膜阀关闭,靠另一个温度探头感应该段升温到设定温度。
2 吹扫过程中疏水阀段关闭,靠另一个温度探头确定降温到合适位置
3 所以这个温度探头唯一的作用就是确定SIP中冷点温度。这样子是不是太奢侈了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:58:51 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-10-28 15:55
大佬,又管工程又管工艺

木木老师怎么什么时候都在啊
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-10-28 16:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
wanderland 发表于 2022-10-28 15:58
木木老师怎么什么时候都在啊

一定是特别的缘分
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:03:45 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-10-28 16:01
一定是特别的缘分

才让我们变成了一家人
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-28 19:45:40 | 显示全部楼层
是不是考察疏水器的功能?英文也看不懂,瞎猜的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-28 20:28:27 | 显示全部楼层
第一点,SIP就是要无限靠近排水点,
第二点,就是降温是走气没有走水,疏水阀那一路就没有用了,哦了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-28 22:56:09 | 显示全部楼层
升温过程,蒸汽旁路打开,快速升温,上面的温度探头监控升温温度。
保温阶段,走疏水阀,下面的温度探头监控最远点温度。

点评

走旁路,因为管道是完全的开的,蒸汽过去的速度过快,是会导致这个点的温度不稳定的。  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:09
说的明白  详情 回复 发表于 2022-10-30 22:42
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2022-10-29 13:06:57 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2022-10-28 22:56
升温过程,蒸汽旁路打开,快速升温,上面的温度探头监控升温温度。
保温阶段,走疏水阀,下面的温度探头监 ...

讲的很透彻
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-29 13:45:43 | 显示全部楼层
上面那个是不是移液管路SIP监测用的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-30 22:42:11 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2022-10-28 22:56
升温过程,蒸汽旁路打开,快速升温,上面的温度探头监控升温温度。
保温阶段,走疏水阀,下面的温度探头监 ...

说的明白
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-31 09:09:27 | 显示全部楼层
cheng9gong 发表于 2022-10-28 22:56
升温过程,蒸汽旁路打开,快速升温,上面的温度探头监控升温温度。
保温阶段,走疏水阀,下面的温度探头监 ...

走旁路,因为管道是完全的开的,蒸汽过去的速度过快,是会导致这个点的温度不稳定的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-31 09:32:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 117342780 于 2022-10-31 09:35 编辑

不知道楼上的都用过配液系统吗?分析分析就知道右侧这个管路就是CIP管道。
微信截图_20221031093149.png

啥加速排蒸汽的,仔细看图了没。CIP的管道也是要定期灭菌的,灭菌的时候就不走左侧的疏水阀了,通过右侧这个管道回到CIP站。

点评

CIP3路线画错了哦  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-31 11:16:18 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-10-31 09:32
不知道楼上的都用过配液系统吗?分析分析就知道右侧这个管路就是CIP管道。

你这个CIP管路得灭菌 是指巴氏消毒

点评

SIP  详情 回复 发表于 2022-10-31 13:18
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-31 13:18:34 | 显示全部楼层
wanderland 发表于 2022-10-31 11:16
你这个CIP管路得灭菌 是指巴氏消毒

SIP         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-31 14:02:58 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-10-31 09:32
不知道楼上的都用过配液系统吗?分析分析就知道右侧这个管路就是CIP管道。

CIP3路线画错了哦

点评

请指教  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-31 14:14:34 | 显示全部楼层

请指教         
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-4 04:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表