[吐槽及其他] 空调系统再确认

[复制链接]
发表于 2022-9-28 13:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在空调系统再确认过程中,发现换气次数和人员限额均符合要求,但实测风口量超出了设计风量的5%,现在想把5%改为15%有什么风险吗?

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-9-28 14:20:00 | 显示全部楼层
用旧了,总量只会越来越小,个体此消彼长
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-28 14:31:30 | 显示全部楼层
不好说,只是换气次数合格,别的数据呢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-28 14:49:28 | 显示全部楼层
还是要用风评和确认的结果来判断比较合适。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-9-28 15:47:59 | 显示全部楼层
送风口的风量有三个数据:实测风量、设计风量和额定风量。实测风量需要满足GMP对换气次数的要求。设计风量是对建设施工的要求,是DQ时候的一个参考值,以确保建成后的换气次数合规。但建好以后实测风量只要小于额定风量即可,大于额定风量就有风险了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-2 16:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-09-28 15:47
送风口的风量有三个数据:实测风量、设计风量和额定风量。实测风量需要满足GMP对换气次数的要求。设计风量是对建设施工的要求,是DQ时候的一个参考值,以确保建成后的换气次数合规。但建好以后实测风量只要小于额定风量即可,大于额定风量就有风险了。

额定风量如何确认?

点评

额定风量在高效过滤器的铭牌上有标注,即它的处理上限。  发表于 2022-10-8 14:26