请教各位大神:
空气净化系统设计和安装验证已经结束
OQ验证温、湿度,压差,换气次数,悬浮粒子,微生物等洁净指标是要在静态下测试吗。除了自净是要在静态下测试的,有其他也是一定要在静态测试吗
浮游菌和沉降菌是是首次都必须测试吗 还是选一项测试?
人员挑战可以在首次OQ验证一起做吗,如果一起做,是不是要在静态指标测试结束后,然后进行人员挑战测试,还是可以直接人员挑战测试
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-21 17:07:06 | 显示全部楼层
为啥要在OQ中确认微生物。正常OQ就是属于静态的运行测试。人员挑战是动态来模拟所以建议在PQ来做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-21 17:10:01 | 显示全部楼层
怎么感觉你想一口气把PQ也做了呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:38:27 | 显示全部楼层
595411992 发表于 2022-7-21 17:07
为啥要在OQ中确认微生物。正常OQ就是属于静态的运行测试。人员挑战是动态来模拟所以建议在PQ来做。

感谢你的回复。
OQ就静态下测试,微生物(我们计划测沉降菌这一项)OQ静态下应该也是必测项目吧。
如果人员挑战放在PQ做,我是不是要在PQ方案里先确定人员上限数量,然后在满员数量动态下规定周期测试悬浮粒子和微生物3批次,结果合格 就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-22 09:39:01 | 显示全部楼层
白sxl6dzng 发表于 2022-7-21 17:10
怎么感觉你想一口气把PQ也做了呢

感谢你的回复。
刚开始涉及做公共系统验证,见笑啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-22 11:28:49 | 显示全部楼层
bofei 发表于 2022-7-22 09:39
感谢你的回复。
刚开始涉及做公共系统验证,见笑啦

哈哈,没事 就按照正常流程走就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 07:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表