Q1:什么时间节点上步入式稳定性箱比较合适?成本跟单台稳定性箱对比有多大差异,同一品牌差不多配置几台稳定性箱的成本跟步入式稳定性差不多?步入式恒温恒湿箱的能耗,后续维护费用稳定性箱跟步入式恒温恒湿箱对比,差异多大?
A1:如果要上3-5台恒温恒湿箱,其成本就和一套步入式恒温恒湿库差不多了。但一套库的样品储存量最少等于15台以上的箱子储存量。能耗就大大降低了,大概是降低70%以上,同时再验证工作量大大降低了;
Q2:对于满载有说要求超过整过容积的%多少吗?
A2:达到货架存放容积80%以上;
Q3:步入式恒温恒湿室感觉类似于库房管理呢?
A3:类似于库房管理,步入式恒温恒湿室控制及数据完整性要求高于库房;
Q4:步入室恒温恒湿稳定性实验箱,温湿度不稳定是什么原因造成的呢?
A4:控制系统不好,设计不好,保温性、密封性不好等导致温湿度控制不稳定;
Q5:如果要做空载满载测试,在箱子内部布温湿度表后,怎么观测记录?还是说一定时间内记录最高最低?
A5:做空载满载验证通常采用带记录功能的无线探头,完成空载满载后导出探头内数据查看,或者采用有限探头连接电脑查看;
Q6:步入式恒温恒湿室系统需要做温湿度分布确认吗?合格标准是多少?
A6:需要,参照JJF 1101-2019规范标;
Q7:步入式恒温室的验证周期有要求吗?
A7:PQ再验证时间为前三年每年一次,三年后根据实际情况做;
Q8:需不需要像恒温恒湿箱一样每年进行校验?
A8:温湿度探头需要每年校准,PQ再验证时间为前三年每年一次,三年后根据实际情况做;
Q9:步入式稳定性实验箱所处的外界环境的温湿度有要求吗?
A9:外界环境要求为温度5-40℃,湿度<85%RH;
Q10:验证可以自己用温湿度巡检仪测吗?不用请第三方
A10:可以,使用在校准期内的温湿度探头,根据JJF 1101-2019规范进行验证。