蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1126|回复: 7
收起左侧

[质量保证QA] 洁净区内更换安全门

[复制链接]
药徒
发表于 2022-6-17 14:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
uu们,洁净区内更换安全门,涉及B级区和cnc区域,空调停机三天,除了空调系统再验证,需要做培养基吗?需要上报局里吗?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-17 14:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
需要通过评估 不了解具体情况不好断言  可能会选择做一批甚至3批

B级用玻璃作逃生不香么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-17 15:34:51 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-6-17 14:59
需要通过评估 不了解具体情况不好断言  可能会选择做一批甚至3批

B级用玻璃作逃生不香么

这个有可能是当地安监部门的要求,我们也是将玻璃安全门都给换了,而且从使用上来讲玻璃安全门逃生需要用安全锤砸,确实不如触碰式安全门逃生效率快,毕竟要保证安全第一!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-17 15:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-06-17 14:59
需要通过评估 不了解具体情况不好断言  可能会选择做一批甚至3批

B级用玻璃作逃生不香么

确实,之前是可开式普通门,现在要换成玻璃安全门,提了个变更。不晓得这样简单的改造要不要报到局里
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-17 16:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
不知道更换过程 无法评估

比如有没有破墙,有没有改些别的东西

毕竟可能影响厂房密封性,又是无菌区

我可能会选择中等变更,做一批
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-6-17 16:51:45 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-06-17 16:18
不知道更换过程 无法评估

比如有没有破墙,有没有改些别的东西

毕竟可能影响厂房密封性,又是无菌区

我可能会选择中等变更,做一批

啊  晓得了,具体我们再确认一下改造方案,感谢建议~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-21 12:15:59 | 显示全部楼层
好像很多地方用玻璃门过不了消防安检,用可开门的话密封性又会差一些的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:26:43 | 显示全部楼层
Keves 发表于 2022-6-21 12:15
好像很多地方用玻璃门过不了消防安检,用可开门的话密封性又会差一些的。

是这样的  防爆门密封性差  换安全门又过不了消防安检   脑壳痛
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 07:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表