使用道具 举报
Mr杨 发表于 2022-05-17 10:47 正常呀,压差与送风和排风有关系,前室对功能房间关门时正压,前室对功能房间关门时负压,说明前室的排风基本是完全关闭的,关门时风没处发泄基本往功能间跑,开门时功能间风量远远大于前室,门的孔远比排风口大所以往前室跑,门多开一会等两房间风量平衡了就归零了。 其实还是说明你们的前室送风量和排风量没有调好。 两个房间换气次数不能相差太大。
天空蓝蓝 发表于 2022-5-17 10:01 压差表是关了空调开门调零的 换了新的压差表也是这样 拆来看过孔没堵
thinkpower 发表于 2022-05-17 14:51 很正常,压差只是探头两点压差,你可以先学下压差表构造你就懂了