前室对功能房间,关门时是正压,正常,但是把门打开,压差表不是零,反而成了正压,这正常吗?怎么回事,有没大神知道原因。


回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-17 09:37:42 | 显示全部楼层
1、老师可以到空调控制室看看自控系统开门时的压差情况

2、存在一种可能,开门时正压间的气流快速涌入低压间,流速大的地方压强小,老师可以开门等待一会,两个房间压差平衡过后再看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-17 10:47:41 | 显示全部楼层
正常呀,压差与送风和排风有关系,前室对功能房间关门时正压,前室对功能房间关门时负压,说明前室的排风基本是完全关闭的,关门时风没处发泄基本往功能间跑,开门时功能间风量远远大于前室,门的孔远比排风口大所以往前室跑,门多开一会等两房间风量平衡了就归零了。   其实还是说明你们的前室送风量和排风量没有调好。 两个房间换气次数不能相差太大。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-5-17 09:24:48 | 显示全部楼层
没归零,典型的仪器问题,还贴了合格证,有点不负责了
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-17 09:21:33 | 显示全部楼层
压差表 没归零吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 09:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
写错了 开门时成了负压 空调开启前压差表都是归零的 并且经过校验合格
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 09:26:43 来自手机 | 显示全部楼层

已经全部归零的 开门时好几个表都成了负压 感觉这不正常
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 09:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
near 发表于 2022-05-17 09:24
没归零,典型的仪器问题,还贴了合格证,有点不负责了

空调开启前是全部归零的 不是一个表的问题 几个房间都有这个现象

点评

可能原因:1、压差计在校准归零时是关门调节的,没有把门打开;2、仪表本身问题,质量太差;3、卡住或堵住了,吹下下面的小孔,看看会不会恢复。。。最简单的方法,换新的  详情 回复 发表于 2022-5-17 09:36
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 09:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
而且换了新的压差表也是这样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-17 09:35:01 | 显示全部楼层
用手持式压差计检测对比一下
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-5-17 09:36:46 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2022-5-17 09:28
空调开启前是全部归零的 不是一个表的问题 几个房间都有这个现象

可能原因:1、压差计在校准归零时是关门调节的,没有把门打开;2、仪表本身问题,质量太差;3、卡住或堵住了,吹下下面的小孔,看看会不会恢复。。。最简单的方法,换新的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-17 09:43:33 | 显示全部楼层
这是一个正常现象,关门正压;开门的时候气流都往门流动,而已风量比较大,所在的房间相对于别的房间就是负压了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-5-17 09:54:07 | 显示全部楼层
你图一是关门时的正压吗,这正压好像也不符合规定吧,有没有可能,你的空调系统输风量不够,你可以用风量罩测下风量。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
可能测量压差的通道堵了,开门过一会再去看看是否归零,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 10:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
near 发表于 2022-05-17 09:36
可能原因:1、压差计在校准归零时是关门调节的,没有把门打开;2、仪表本身问题,质量太差;3、卡住或堵住了,吹下下面的小孔,看看会不会恢复。。。最简单的方法,换新的

压差表是关了空调开门调零的 换了新的压差表也是这样 拆来看过孔没堵

点评

按理说,开门设置了归零,那以后每次都应该是归零的。。。不合理,也解释不清  详情 回复 发表于 2022-5-17 13:31
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 10:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
凤凰人家 发表于 2022-05-17 09:43
这是一个正常现象,关门正压;开门的时候气流都往门流动,而已风量比较大,所在的房间相对于别的房间就是负压了。

我们也是这样解释 但验证的时候别人不认可
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 10:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
eastwz9 发表于 2022-05-17 09:54
你图一是关门时的正压吗,这正压好像也不符合规定吧,有没有可能,你的空调系统输风量不够,你可以用风量罩测下风量。

对 大于5就可以了 测量过 风量够
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-5-17 10:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-05-17 09:37
1、老师可以到空调控制室看看自控系统开门时的压差情况

2、存在一种可能,开门时正压间的气流快速涌入低压间,流速大的地方压强小,老师可以开门等待一会,两个房间压差平衡过后再看

开门较久也是不归零
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-17 10:43:16 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2022-5-17 10:04
对 大于5就可以了 测量过 风量够

压差设置高一点,会不会就能归零了呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-17 10:50:21 | 显示全部楼层
天空蓝蓝 发表于 2022-5-17 10:43
开门较久也是不归零

按照开门时再归一次零
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 20:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表