B级区空调的设计要点:
1.考虑洁净级别要求,空气过滤等级,换气次数。
2.考虑温湿度自动控制、压差自动控制
3.考虑无菌控制
4.考虑无菌更衣环节
5.考虑粒子在线监测
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:39:17 | 显示全部楼层
B级空调设计要点
1、考虑洁净界别要求,空气过滤等级,换气次数
2、考虑温湿度自动控制、压差自动控制
3、考虑无菌控制
4、考虑无菌更衣环节
5、考虑例子在线监控
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:41:02 | 显示全部楼层
A级空调设计要点:
1、考虑洁净级别要求,空气过滤等级、换气次数
2、考虑温湿度自动控制、压差自动控制
3、考虑无菌控制
4、考虑回风方式和垂直流
5、考虑粒子在线监控
6、限制进入
7、层流送风方式可以考虑高效直接送风,二次加压
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:41:21 | 显示全部楼层
sccd (21:39:17)
用什么方法检查洁净室的密封性??
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:42:51 | 显示全部楼层
环境决定产品——压差控制
1、送风系统采取定风量大方式较多,即首先保证洁净室送风量相对恒定
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:43:40 | 显示全部楼层
2、调节回风量或排风量,从而控制洁净室压差风量,维持洁净室压差值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:44:47 | 显示全部楼层
今天就讲到这里。现在开始石头哥回答蒲友的问题和谈论时间。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:45:04 | 显示全部楼层
3、洁净室回(排)风口,安装阻尼层(如单层无纺布、不锈钢滤网,铝合金滤网,尼龙滤网等),能够够有效地保证洁净室的正压,但是需要定期更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:45:28 | 显示全部楼层
化验室在做微生物或无菌验证时有些污染菌要通过排风系统排出去,该如何防止对空气的污染呢?装中效还是高效?中效或高效时间长了肯定要累积菌呀
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:45:44 | 显示全部楼层
现在进入问题回答时间
沁人绿茶 (21:44:43)
化验室在做微生物或无菌验证时有些污染菌要通过排风系统排出去,该如何防止对空气的污染呢?装中效还是高效?中效或高效时间长了肯定要累积菌呀


回答:一般装高效,定期灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-10-24 21:46:18 | 显示全部楼层
高效2~3年换一次可以
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:46:59 | 显示全部楼层
  sccd (21:45:12)
用什么方法检查洁净室的密封性?

回答:依靠检查
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:48:56 | 显示全部楼层

沁人绿茶 (21:45:45)
在验证的时候 要核算冷热量吗 要核算设备选型吗
回答:计算换气次数来选择设备,需要考虑设备散热等因素,总的送风温度,房间有散热的肯定要加大送风量,这样需要计算换气次数,带走热量。如灭菌设备、热熔封口等
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:50:57 | 显示全部楼层
沁人绿茶 (21:48:24)
产尘量大的房间是必须直排,还是可以回收利用,如果回收利用最节省的也容易被专家认可处理方式是什么?

回答:做产尘操作时是直排,不做产尘操作是回风,需要设计自动切换装置
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:52:41 | 显示全部楼层
沁人绿茶 (21:50:23)
压差和梯度压差怎么控制或操作

回答:刚讲过,两个房间之间的相对压差等于高压房间绝对压差减低压房间绝对压力,调节回风阀门来自动调节,让相对压差稳定。主要控制回风
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:53:38 | 显示全部楼层
沁人绿茶 (21:52:03)
末端高效压差监控有必要吗
回答:单个房间不必监测
一般监测层流,如果想监测,一个房间监测一个
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:55:19 | 显示全部楼层
沁人绿茶 (21:53:04)
新风口用装防火阀么

回答:一般防火阀装在总送风管上。一般分区在主管道上装防火阀。
一般新风很短,不需要装防火阀
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:57:03 | 显示全部楼层
沁人绿茶 (21:54:52)
我看我家的干热烘箱对开门的,门都到地面高度了 这样 能达到要求么?开门 不会二次污染?

回答:一般固定的干热烘箱有轨道,有推车。可能会有影响。固体制剂用的比较多。
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:58:15 | 显示全部楼层
goov0225 (21:55:20)
臭氧灭菌PQ需要做挑战性试验吗?

回答:臭氧一般用于房间消毒,所有洁净区大部分设计。臭氧一般做日常的消毒
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:59:25 | 显示全部楼层
沁人绿茶 (21:57:27)
D级车间的消毒最好用什么呢?我们现在还在用甲醛熏蒸

甲醛熏蒸一般不大主张用,一般用过氧化氢和过氧乙酸的混合剂来处理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 06:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表