常规洁净室PQ中需要做压差、温湿度、悬浮粒子及微生物。但是有自控系统,平时有EMS监控压差和温湿度,那洁净室PQ还有必要做压差和温湿度这两个测试项吗?
洁净室PQ初次测试三静三动是有明文规定的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 15:27:25 | 显示全部楼层
需要对自控系统进行验证,验证其对温湿度的控制符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 15:49:09 | 显示全部楼层
EMS完成了验证的可以引用EMS的温湿度和压差可以引用数据。也有很多做一静三动的,所以三静三动应该不是明文规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-22 16:17:09 | 显示全部楼层
性能确认主要考察稳定性和重现性。三这个数只是指导,一不客观,二呢出现问题无法辨别,所以才出现三这个数。如果之前有数据积累的话,应该可以借鉴。只做剩余部分的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-27 11:10:50 | 显示全部楼层
首先EMS监控的是否包含所有房间,尤其是压差。其次对EMS系统进行确认,风险分析后即可引用EMS数据。初次PQ三静三动是有要求的。再确认没有要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-22 17:19:22 | 显示全部楼层
首先你的EMS系统是单独做过验证还是和洁净室一起做过,如果是一起做过,那可以引用,其次的话首次建议做三静三动,因为一次没有对比,两次存在偶然,三次的话就会有更好的说服丽,也能看一下稳定性和重现性