[工程设计] 洁净区空调机组回风为什么要加单独的排风机?

[复制链接]
发表于 2021-8-11 13:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,洁净区空调机组回风管路为什么要加单独的排风机?是为了调压差吗?如果是那样,调新风和回风不就行了吗?


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-12 07:01:12 | 显示全部楼层
排风机有两个用处
一是系统消毒的时候,要可以进行直排
二是系统没有排风的时候,会在主回风管上排出一部分,然后新风才能进来,满足操作人员对新鲜空气的要求,也能产生系统压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 13:09:37 | 显示全部楼层
谁跟你说了 ,要单独的排风机?很多地方就是搞的一个手阀。前期调好,直接卡死就行。要求高点的地方,就装一个比例调节阀,利用自控动态去调。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-8-11 13:30:00 | 显示全部楼层
美容 最好 全身 都 美


但是 有些 部位 不具备 美容条件。。。比如 心黑 手辣  毒舌嘴。。。

咋办呢。。。局部 抽风吧 ,心黑的。。。不许管 财务

手辣 的 管财务

毒舌嘴 的 管人事

点评

精辟  发表于 2021-8-23 09:43
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-11 17:16:56 | 显示全部楼层
调新风你真敢想?一般送风量是固定的,风量有要求,那么压差就是靠送风量不同和回风调节,那么有些地方的回风是单独排放的,比如更鞋更衣间、称量间、产尘的房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-11 17:31:38 | 显示全部楼层
排风机是用来直排风的吧?通常会连接过滤净化装置,比如一些产尘负压房间、生产致敏性的物质的房间等,还有用来排消毒熏蒸气体的排风。排风机用来回风意义不大,一般调节回风阀门开度基本足够了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-12 12:18:57 | 显示全部楼层
那个是用于消毒后的直排风机
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-12 13:57:03 | 显示全部楼层
消毒、消毒、消毒、还是消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-17 15:11:28 | 显示全部楼层
回风管路加排风机有一种可能那就是消毒排风
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-19 14:42:39 | 显示全部楼层
过客12345678917 发表于 2021-8-17 15:11
回风管路加排风机有一种可能那就是消毒排风

感谢解答 感谢解答
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-19 14:43:02 | 显示全部楼层
老猫王磊 发表于 2021-8-12 13:57
消毒、消毒、消毒、还是消毒

感谢解答 感谢解答
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-19 14:44:38 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2021-8-12 07:01
排风机有两个用处
一是系统消毒的时候,要可以进行直排
二是系统没有排风的时候,会在主回风管上排出一部 ...

感谢解答 感谢解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-20 10:19:33 | 显示全部楼层
环境消毒后的排风
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-29 16:10:22 | 显示全部楼层
回风也要加风机的 要不然回风很小
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-30 10:19:05 | 显示全部楼层
空调系统不在回风干管设置排风机的话,系统的新风量就没办法控制了,也就是系统漏风量多少,新风量就要补充多少,系统没有什么可调节性。这种设计方法在国内也很常见的,给后期的洁净室运行维护造成麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-8-30 11:10:13 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2021-8-30 10:19
空调系统不在回风干管设置排风机的话,系统的新风量就没办法控制了,也就是系统漏风量多少,新风量就要补充 ...

感谢,我遇到的就是这种情况。如果维持正压所需的新风量太少,就增加排风。我理解是这样的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-31 09:20:16 | 显示全部楼层
如果AHU正压段、送风管、洁净室,施工质量差,漏风严重,而送风量不能增加(换气次数恒定),那就只能关小回风量,来实现洁净室内的正压,这种情况下是不需要排风机的。
比较麻烦的是,如果AHU负压段、回风管、房间回风竖井(直接竖井作为回风道)漏风严重,而AHU正压段、送风管、洁净室的漏风量不大,洁净室内的正压会居高不下,在不设置排风机时,即使把新风阀关死都没有用。这种情况我是遇到过的,很少见,因为洁净室维护结构的正压渗透风量一般也不低的。
总的来说,从空调系统的可调节性来讲,还是建议设置回风干管的排风机。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-27 11:25:46 | 显示全部楼层
非常感谢分享!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-11-27 14:04:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 振振公子 于 2021-11-27 14:08 编辑

1、回风≠排风
2、回风、排风均可调控压差
3、排风意味着风不宜或不可利用,湿度大、产尘、高温、易致敏/毒要直排(一更、清洗间、粉碎间等)4、回风设在负压段,如果回风管道过长,应考虑加设回风管路风机,降低管路负荷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-29 13:04:29 | 显示全部楼层
新风没有规定不可以调吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-18 19:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表