蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1845|回复: 7
收起左侧

[制药用水] 纯化水分配系统取样点分布

[复制链接]
药徒
发表于 2021-8-3 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一般大家做纯化水取样点分布时会不会加上纯化水箱的取样,还是只做总送、总回和各使用点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-3 15:42:11 | 显示全部楼层
总送、总回每个礼拜都检测
其他使用点,按照计划,1个月内检测完。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-3 15:45:39 | 显示全部楼层
1.某年,没设置纯水储罐取样点,有检察官落过缺陷。   
争议点:总送是否可以代表储罐。思考一下,我也没答案。

2.缺机组的,日后异常,是循环系统出了问题,还是制备系统出了问题。  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-3 16:01:46 | 显示全部楼层
二楼已经给出很具体的了,我记得几天前才问过这个问题得嘛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-3 16:30:38 | 显示全部楼层
贮  罐    总  回    总  出
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-3 17:16:03 | 显示全部楼层
储水罐和总送是有区别的,中间有可能存在纯水泵、紫外灯、精密过滤等等一些东西,不考虑这些设备的影响吗?如果没有这些设备,总送和储水罐没啥区别。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-3 17:20:13 | 显示全部楼层
你问的问题指的是验证取样还是日常取样?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-3 17:26:20 | 显示全部楼层
肯定加上储罐啊,不用讨论