蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1626|回复: 14
收起左侧

[验证管理] 空调系统再确认方案,大佬帮看看

[复制链接]
药徒
发表于 2021-6-30 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
来个大佬帮我看看,这个方案是否全面

QC洁净室空调净化系统验证方案.pdf

463.48 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 358

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-30 16:18:15 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-30 17:01:26 | 显示全部楼层
没看到周期评估,文中的评估内容太少,进回顾了偏差和使用。变更、维护、仪表、报警情况、初中高效更换信息,上次回顾情况
回顾结论没有问题可以不再做再验证。
例如温湿度每天都在记,专门做一次确认是为了什么?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-30 18:02:04 | 显示全部楼层
mecayman 发表于 2021-6-30 17:01
没看到周期评估,文中的评估内容太少,进回顾了偏差和使用。变更、维护、仪表、报警情况、初中高效更换信息 ...

评估是单独的RA文件,除了评估和回顾,其他的应该问题不大吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-6-30 18:04:18 | 显示全部楼层
mecayman 发表于 2021-6-30 17:01
没看到周期评估,文中的评估内容太少,进回顾了偏差和使用。变更、维护、仪表、报警情况、初中高效更换信息 ...

温湿度验证,只是理论上证明数据完整性
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-30 21:17:28 | 显示全部楼层
1,应该先进行风量测试再进行高效过滤器泄漏测试吧,风量不同的话泄漏率不一样的,所以个人觉得应该先确定风量合格了再进行高效过滤器泄漏测试;上游浓度建议范围放宽一些,根据个人经验,20-30这个区间太小了,实际测试的时候可能需要调整很多次,浪费时间了。2,自净时间测试建议放到悬浮粒子测试之后。自净时间点位选择回/排风口附近或房间死角,更具有代表意义。自净选点我们一般是与客户商量选取关键房间以及最容易被污染房间。3,压差确认是确认相对压差嘛,没必要测点在房间中心吧,规避掉气流影响就好了,不然需要太长的管子了。个人建议,如有不对,还请谅解。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-1 09:16:55 | 显示全部楼层
开心的二师兄 发表于 2021-6-30 18:04
温湿度验证,只是理论上证明数据完整性

做温度为什么就能证明数据完整性了?请教
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:45:05 | 显示全部楼层
小易啊呀 发表于 2021-6-30 21:17
1,应该先进行风量测试再进行高效过滤器泄漏测试吧,风量不同的话泄漏率不一样的,所以个人觉得应该先确定 ...

可以,很多点都是从实际出发了,更具有操作意义
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:46:38 | 显示全部楼层
mecayman 发表于 2021-7-1 09:16
做温度为什么就能证明数据完整性了?请教

理论上包含的项目,就做,相对来说也很容易操作
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-2 10:55:05 | 显示全部楼层
开心的二师兄 发表于 2021-7-1 10:46
理论上包含的项目,就做,相对来说也很容易操作

那你也没有说明为什么就不做IQ了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-2 11:11:49 | 显示全部楼层
自净测试,悬浮粒子测试时间间隔太长了,不好操作;高效检漏浓度太高了,容易污染高效过滤器,我们就大于10就完了;另外辅助区域照度应该是200才对
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-3 16:05:31 | 显示全部楼层
温湿度验证,只是理论上证明数据完整性,学习中
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-3 17:43:09 | 显示全部楼层
1、应该记录高效过滤器使用时间,以及安装时和验证时的压差,既要检查漏不漏,还要确认有没有堵。
2、照度测试放在厂房设施确认更合适些,首次确认合格后,没有必要做再验证。
3、自净测试的房间有点少了,换气次数最少的房间、风管最远端房间。最好再增加几个关键房间。
4、可以考虑增加气流流型测试。
5、悬浮粒子、微生物测试,可以增加测试布点图。
6、页面大小前中后不一致。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-6 13:52:11 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2021-9-3 17:43
1、应该记录高效过滤器使用时间,以及安装时和验证时的压差,既要检查漏不漏,还要确认有没有堵。
2、照度 ...

果然细致,页面大小都发现了
明年一定改,一定
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-12 18:30:51 | 显示全部楼层
下载学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。