空调系统,转轮除湿机不给力,风管里都是水,怎么办
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-11 17:27:20 | 显示全部楼层
不一定是除湿机的问题啊,表冷不给力,冷冻水不够也会
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-11 20:19:17 | 显示全部楼层
同意楼上,需要好好找找原因,这算是进入雨季了,有晴天的时候风管有水,等雨天不更严重了?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-6-12 08:15:57 | 显示全部楼层
冷冻水系统不给力,湿度降不下来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-12 09:13:26 | 显示全部楼层
梅雨天湿度大。先检查一下机器是否有故障。另外看下管道保温是否有问题。保温不到位会产生凝结水。或者加大风量看看。环节很多需要仔细排查一下。有的系统设计不是很好。梅雨天确实会产生冷凝水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-18 22:41:43 | 显示全部楼层
转轮除湿并不一定就是设备故障,你需要确认下转轮除湿是否工作正常,然后查下风管里进水是否还有其它原因
我们最近转轮除湿就遇到了问题,原因是转轮再生蒸汽的压力不够
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-21 16:21:08 | 显示全部楼层
再生时的湿空气排出去了没有?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-4-22 14:53:34 | 显示全部楼层
转轮都是低露点除湿的,要考虑蒸汽压力和再生风量的温度和风量是否达到
再者说设计初始设计有无问题,空调箱质量过不过关