蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4140|回复: 6
收起左侧

[空调系统] 高效过滤器阻力问题

[复制链接]
发表于 2021-6-9 22:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
同一送风口,有高效过滤风量330,拆掉高效后风量1000,正常情况下相差多少
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-10 21:47:56 | 显示全部楼层
没有可比性,一般高效的阻力250-500吧
拆下高效后,风口没有阻力,管道的风会大量涌出,而有高效的风口基本没有风进来
主管的风应该不会超过两千
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-10 08:24:59 | 显示全部楼层
坐等!学习下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-10 08:47:31 | 显示全部楼层
没接触过这玩意,坐等大佬指教
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-10 10:59:48 | 显示全部楼层
不同规格的过滤器有额定送风量,个人觉得需要根据过滤器规格、堵塞情况、过滤器安装情况看
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-10 11:54:13 | 显示全部楼层
阻力与风速的二次方成正比,没有高效那就是阻力等于零,然后增加阻力......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-26 11:33:04 | 显示全部楼层
只有一条通风管道,过滤器尺寸应该是484*484或者610*610的。厚度220的,正常相差的也就这样吧。