蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1646|回复: 0
收起左侧

[计量校准] 求助大佬:委托机构SPF动物房仪表设备均未计量验证要怎么处理

[复制链接]
发表于 2020-12-4 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助各位大佬:

情况比较特殊,因为有合作关系,受托方在一所学校内部的SPF动物房里做药效实验,设施设备都很完善,流程什么的也都有,管理也可以,但是灭菌柜、温湿度计这种仪器设备都没有计量验证,那可以用吗?

或者重新买温湿度计计量了放进去,但是其他SPF环境要求比如压差、换气这种没办法做验证了,这样去做药效实验能申报吗?
老板有合作关系,想在这家做,需要补什么才能做呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 06:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表