蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 东北以东
收起左侧

[空调系统] 传递窗两侧压差监测的目的是什么?

  [复制链接]
药徒
发表于 2020-9-2 10:21:36 | 显示全部楼层
可能针对不能互锁的传递窗;

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-9-8 15:15:51 | 显示全部楼层
57600661 发表于 2020-9-2 09:45
主要风险点可能在门的密封上吧,特别当一侧门打开后,传递窗两侧仅一门相隔,而门的密封是密封条,这个密封 ...

说的特别好,我也突然觉得应该装一个

点评

你立场不坚定  详情 回复 发表于 2020-9-8 16:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-8 16:10:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-9-8 15:15
说的特别好,我也突然觉得应该装一个

你立场不坚定

点评

讨论的目的不是为了坚定,是为了得到真相啊,虽然也许是暂时的 你说的一半是对的,只开一个门的密封确实不可靠,如果压差不合格甚至倒灌,就会有污染的风险,所以有压差监测,当压差不合格时,两边门都不应该开,所  详情 回复 发表于 2020-9-8 16:16
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
57600661 发表于 2020-9-8 16:10
你立场不坚定

讨论的目的不是为了坚定,是为了得到真相啊,虽然也许是暂时的
你说的一半是对的,只开一个门的密封确实不可靠,如果压差不合格甚至倒灌,就会有污染的风险,所以有压差监测,当压差不合格时,两边门都不应该开,所以暂时的结论是不但要装,而且两边都需要装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-9-11 09:14:25 | 显示全部楼层
这个压差表是标识净化区域与非净化区域之间的压差监控,不是传递窗的证明,按你这么说互锁门既然安装了,还要什么压差梯度啊,都是互锁的是吧,所以呢,你这个想法多余了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-13 22:58:28 来自手机 | 显示全部楼层
1.传递窗上的压差表是检测高效压差
2.装在墙上的压差表是检测内外压差,你说的是正常状态下不会发生高低级别污染。但如果是异常情况呢?比如门密封条损坏,互损失效,箱体漏风等情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-27 09:05:01 | 显示全部楼层
请问哪个国标提到传递窗需要装压差表呀(非自带的压差监测表)?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-11 16:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表