发表于 2012-9-12 10:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们车间设计人流更衣系统都采用了双气闸设计,查阅了很多资料都没有这项规定,个人觉得:双气闸在保护洁净环境上确实是一个很实用的方法,但这样会不会带来空间的浪费呢。问了做净化工程的技术人员,说都没硬性规定,但他们都说这样是趋势,还可以为以后的改造,有没权威同志给过意见参考参考?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-12 11:46:53 | 显示全部楼层
为何要设计成双气闸?人员净化本身就是一个梯度过程,要明确更鞋间、脱外衣间、洗手间、更洁净服间、气锁间各自的功能就应该明白了。当然,有钱多设计几个气闸室也不错,但无此必要!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-12 16:31:43 | 显示全部楼层
现在的更衣室都是按照气闸来设计的,所以设置两个气闸虽然很保险,对生产区起到保护作用,但是还是有点浪费了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-12 16:46:46 | 显示全部楼层
有地方,有钱,双气闸除了浪费外也没什么不好的,可以当做面子工程吗。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-12 16:57:20 | 显示全部楼层
双气闸是指更衣前和更衣后都有一个气闸吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-12 17:04:41 | 显示全部楼层
更衣通道为:更鞋--脱外衣--气闸--穿衣---气闸(手消)----洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-21 21:16:24 | 显示全部楼层
一品药香 发表于 2012-9-12 17:04
更衣通道为:更鞋--脱外衣--气闸--穿衣---气闸(手消)----洁净区

你说的流程中,更鞋在最前面,那最后进入到洁净区穿着刚才换过的鞋?还是在穿衣后又套了鞋套?
如果进入到洁净区穿着刚才换过的鞋的话,那这里的更衣通道设计就有问题了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-21 21:22:26 | 显示全部楼层
个人认为,双气闸设计并不是未来人流设计的趋势,现在不少优秀合资药企的更衣室前段(脱外衣)和后段(穿衣)是连通的,或者说是在一个房间里的。
其实从更衣室的设计也能体现设计人员的设计水平。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 12:38:11 | 显示全部楼层
好东东,学习了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 17:18:26 | 显示全部楼层
没必要浪费
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-30 13:26:27 | 显示全部楼层
更衣通道为:更鞋--脱外衣--气闸--穿衣---气闸(手消)----洁净区
可不可以用门的联锁装置呢,即必须关闭所有门,才能打开其中一门,只是无喷淋
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-30 13:31:32 | 显示全部楼层
必要这么浪费
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-6 02:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表