冷库验证温度超标问题怎么解决?

[复制链接]
药徒
发表于 2020-6-3 12:52:44 | 显示全部楼层
那位置不放货物吧,货物不能高于风机出风口,如果不放,就文件规定,这个可接受,如果要放,就调节制冷启动温度,冷库总会有温度不均匀的,而且这个温度是8.2,要改问题也不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 13:40:57 | 显示全部楼层
8.2不也在2-8的范围内吗?不是偏差哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 14:14:33 | 显示全部楼层
如果你超温的探头在20℃的校准点显示标准温度偏差为﹢0.5℃的话,你这个问题就好解决了


再说 短暂超温 2min 几乎可以忽略不计的 该探头位置附近有产品存放吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 16:36:39 | 显示全部楼层
(2-8摄氏度),如果你们文件规定是2.0到8.0,这个是超标的,如果是2-8摄氏度,那么8.5才是超标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 16:38:29 | 显示全部楼层
小乞丐 发表于 2020-6-2 16:08
我调查的方向是是,
第一,偏差调查为温度检测仪的偏差;
第二,冷库门被意外的开了一下,导致温度不合格 ...

新造的冷库还是用过了后面再确认的验证呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-3 17:07:32 | 显示全部楼层
不是有个叫平均动力学温度吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-4 08:12:46 | 显示全部楼层
如果不是周期性的超温,应该是有人开门了或门没关好,另外查看下,是不是最高温处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-5 10:33:26 | 显示全部楼层
监控探头有问题吗???