求各位大神分享空调自控系统针对于洁净区温湿度、压差控制原理及讲解
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 11:32:54 | 显示全部楼层
大型的空调自控,湿度都是通过调节压差间接控制,当压差增大,流入空气多,室内湿度自然就会高一些。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-6-2 13:11:26 | 显示全部楼层
先上一张原理图,这个一般洁净厂房设计都有
微信截图_20200602130036.png

夏季的时候,调节表冷盘动态压差平衡电动调节阀的开度来控制室内温度。一般夏季调温不用开加热的,室内温度高了,开大冷却水管,降温,冷却水采用7~12℃的水。

冬季的时候调节加热盘动态压差平衡电动调节阀的开度来控制室内温度,温度低了就开大热水管的阀门,增加室内温度。

湿度的调节:一般采用纯蒸汽,湿度不够,开启纯蒸汽阀门增加湿度。除湿是利用降温达到露点。

压差:简单点说:送风多,回风少,使房间内部产生相对压力。

采用反馈控制,传感器安装在回风管中。