各位老师,空调系统验证过程中,静态、动态的环境监测数据(浮游菌)每个周期是否会呈递增趋势?即第一周期到第三周期的数据是否会越来越高?如果第一个周期的动态浮游菌比第二周期的动态浮游菌监测结果高,取样前进行清洁操作了,这样是否符合要求?高了接近一倍
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-26 13:29:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

超出限度了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-26 13:46:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

原因要找一下吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-26 13:57:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

第一周期到第三周期?

这是模仿水系统的验证方式进行的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:10:08 | 显示全部楼层

没有超,但是静态竟然比动态高,这样的情况正常吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:11:14 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2020-4-26 13:57
第一周期到第三周期?

这是模仿水系统的验证方式进行的吗?

是这样的,我们培养箱不够,就安排静态一个周期,就是7天,然后第二个周期才取第一次的动态,但是先静态比动态的浮游菌还要高一倍,正常情况应该不会这样的吧?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-26 14:11:34 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2020-4-26 14:10
没有超,但是静态竟然比动态高,这样的情况正常吗?

只是浮游菌我觉得算正常了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:13:14 | 显示全部楼层

浮游菌的影响因素有哪些?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-26 14:28:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

静态比动态高?是不是动态测试的时候刚清洁完或者消毒完?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:32:06 | 显示全部楼层
chenjie533 发表于 2020-4-26 14:28
静态比动态高?是不是动态测试的时候刚清洁完或者消毒完?

静态取样前消毒完,到动态时,就清洁完后再取样,清洁也对浮游菌有影响吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-26 15:52:02 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2020-4-26 14:11
是这样的,我们培养箱不够,就安排静态一个周期,就是7天,然后第二个周期才取第一次的动态,但是先静态 ...

真刺激,越来越疯狂了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-26 16:21:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

你这个静态 动态是咋做的呢 动态是怎么个动态?取样前后 系统一直开着吗 检测前后有没有清洁空消啥的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-26 17:11:07 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2020-4-26 14:32
静态取样前消毒完,到动态时,就清洁完后再取样,清洁也对浮游菌有影响吗?

看来消毒效果不行啊,人机料法环测一个个排查看看?人:人员操作有没有问题,机:仪器使用前是否经过消毒、设置有没有问题,料:动态生产的物料是否有杀菌作用,法……,环:静态测试的时候是否人员离开房间N分钟后开始测试,测:培养基培养的时候有没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-27 08:48:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

熏蒸或者臭氧消毒,还是表面消毒
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-27 11:39:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

你说的第一个周期是静态的,怎么检测的浮游菌?浮游菌不是动态检测的么?还有,检测静态项目的时候会不会人为的使浮游菌增多了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:52:58 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2020-4-26 16:21
你这个静态 动态是咋做的呢 动态是怎么个动态?取样前后 系统一直开着吗 检测前后有没有清洁空消啥的?

取样前有进行清洁,系统一直开着,动态是模拟日常生产操作过程进行的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:53:13 | 显示全部楼层
小精灵123 发表于 2020-4-27 11:39
你说的第一个周期是静态的,怎么检测的浮游菌?浮游菌不是动态检测的么?还有,检测静态项目的时候会不会人 ...

静态也是有浮游菌喔
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:53:34 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-4-27 08:48
熏蒸或者臭氧消毒,还是表面消毒

做了臭氧消毒,表面的话使用酒精擦拭
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:54:05 | 显示全部楼层
chenjie533 发表于 2020-4-26 17:11
看来消毒效果不行啊,人机料法环测一个个排查看看?人:人员操作有没有问题,机:仪器使用前是否经过消毒 ...

现在也是按照这个进行调查,看看什么原因
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-29 16:57:23 | 显示全部楼层
赤脚天使 发表于 2020-4-29 14:53
静态也是有浮游菌喔

国家的标准是动态监测的,哪来的静态监测浮游菌呢,表示不懂?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 09:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表