目前想做成一个中试平台,除了设备选型和人员匹配应该还有好多问题的,想请教大佬们帮忙提提意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-2 17:10:37 | 显示全部楼层
先考虑设备坏境是否达标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-2 17:28:32 | 显示全部楼层
1.厂房改造是否改造?需要评估是否影响环境。2.给排水改造的化,评估是否有影响(如生产用水、纯化水注射水、纯蒸汽等)管路改造需要酸洗钝化,还要验证等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-2 17:32:30 | 显示全部楼层
中试平台可以理解成中试车间吗。场地和设备,公用系统(差电、气、真空等),人员具备了。还要有中试预算、中试项目组织架构、中试实验方案、中试立项、施工计划,生产辅助设备、用具等。EHS方面如应急方案,消防方案等,施工图纸和施工方等等。麻雀虽小,五脏俱全。也可以根据实际情况调整。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:49:29 | 显示全部楼层
guigui1957 发表于 2020-4-2 17:10
先考虑设备坏境是否达标

设备没有采购到位,谢谢提供的帮助
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:49:51 | 显示全部楼层
王爽1234 发表于 2020-4-2 17:28
1.厂房改造是否改造?需要评估是否影响环境。2.给排水改造的化,评估是否有影响(如生产用水、纯化水注射水 ...

谢谢提供的帮助
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-2 17:50:17 | 显示全部楼层
消防员 发表于 2020-4-2 17:32
中试平台可以理解成中试车间吗。场地和设备,公用系统(差电、气、真空等),人员具备了。还要有中试预算、 ...

谢谢提供的帮助
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-4-2 21:07:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 23:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表