蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2715|回复: 11
收起左侧

[其它] 初中效压差为零的几种异常情形

[复制链接]
药生
发表于 2020-3-27 16:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠,关于初效中效压差几种无法解释的异常情形,咨询咨询。
1、我们公司有一个生产车间的空调机柜,开启风机时,初效压差显示为零,中效压差显示正常,约为50Pa。后来在调查问题过程中,将新风口全开,初效压差显示为5Pa。在新风口全开的基础上,将风机变频器频率由40改为45,压差显示为7Pa。在前两个条件的基础上,更换初效过滤器,密封边框,压差显示为9Pa。这是什么原因?变换初效过滤器应该压差减小,为什么反而更大了呢?
2、我们公司有另一个生产车间的空调机柜,开启风机时,初中校压差均正常,中效压差为80Pa左右,此时的压差表空调机柜内的接口用硅胶管连接,硅胶管另一端固定在空调机柜中安装中效过滤器的框架上。后来我们拔掉空调机柜内的接口处的硅胶管,中效压差显示为零。同时在一框体内,为什么会出现这种奇葩的情形呢?难道同一个框体内压强相差这么大吗?

以上问题,望大侠们帮忙解惑,谢谢。


回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-3-28 09:10:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个得问元方,楼主没说你的压差表类型,已知三种:电子、机械、液压,你家哪种?

第一题:两套空调的初效 材质、型号相同吗?  第一问,更换新初效后压差上升也不是不可以啊,因为他还没漏。 分析:可能的情形初效材质缩水,压差比较低,截留效果不好;可能边框密封了,两块铝框之间有缝隙;可能表有什么不可说的问题。

第二题:没太看明白,感觉有其他故事。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-28 09:13:48 | 显示全部楼层
1.更换初效过滤器之后,新的阻力小,风速更大,所以压差也更大。这和你开大风阀,加大频率一样,都是增加风速
2.第二个问题没太看懂,压差表一端为什么连接在中效的框架上?另一端连接到哪了?同一框体指的什么框体,中效过滤段?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-28 13:19:57 | 显示全部楼层
第一个问题:流体力学知识,流体在流场中的阻力与流体的速度平方成正比。好比开车,速度越快,风阻越大。
第二个问题:要区分:全压、动压、静压;表的高低压取样管口方向不同,所测的压力值不一样;管口朝迎风面时,为全压,值最大。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
hhxx2018 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:31:07 | 显示全部楼层
vabs(李) 发表于 2020-3-28 09:10
这个得问元方,楼主没说你的压差表类型,已知三种:电子、机械、液压,你家哪种?

第一题:两套空调的初 ...

1、压差表是电子压差表,美国德威尔的,是经校准合格的。
2、两套空调的初效材质、型号是一样的。
3、边框重新封过,经检查,边框是密封的。
4、更换新初效压差一般下降,除非新初效的阻力比用过的初效的阻力大,这个是可能的原因。
5、初效材质缩水?这个里没有明白。
6、没有其他故事,是实实在在存在的情况。当初调试时,压差不稳定,于是把管子接在中间,压差比较稳定。现在拔掉管子,就没有压差了。有点想不明白,把管子拔掉,压差显示为零;插上管子,压差为80左右;同时在一框体内,为什么会出现这种奇葩的情形呢?难道同一个框体内压强相差这么大吗?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-3-30 08:35:45 | 显示全部楼层
hhxx2018 发表于 2020-3-30 08:31
1、压差表是电子压差表,美国德威尔的,是经校准合格的。
2、两套空调的初效材质、型号是一样的。
3、 ...

建议上点图,这么描述可能不太清晰明了
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:36:06 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-3-28 09:13
1.更换初效过滤器之后,新的阻力小,风速更大,所以压差也更大。这和你开大风阀,加大频率一样,都是增加风 ...

1、但是风口全开,压差也没有增加起来,增加只有5Pa。难道风机功率太小?
2、当初调试时,压差不稳定,于是把管子接在框架中间,另一端连在中效压差表的正压内侧接口,压差比较稳定。现在拔掉管子,就没有压差了。有点想不明白,把管子拔掉,压差显示为零;插上管子,压差为80左右;同时在一框体内,为什么会出现这种奇葩的情形呢?难道同一个框体内压强相差这么大吗?
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-3-30 09:55:01 | 显示全部楼层
vabs(李) 发表于 2020-3-30 08:35
建议上点图,这么描述可能不太清晰明了

传图片传不上。试了很久。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-10 13:16:33 | 显示全部楼层
如何拔的管子?哪一端?这么低的压差对于方向、位置都很敏感的
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-10 14:25:37 | 显示全部楼层
aisa_cyc 发表于 2020-4-10 13:16
如何拔的管子?哪一端?这么低的压差对于方向、位置都很敏感的

中效过滤器前端。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-12 22:41:12 | 显示全部楼层
第一种:先前的过滤器存在漏的可能性,也就是说初效损坏了,新安装的过滤器为完好的,所以阻力大了
第二种:可能与放置的硅胶管的位置有关系
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2020-4-13 08:27:50 | 显示全部楼层
495755042 发表于 2020-4-12 22:41
第一种:先前的过滤器存在漏的可能性,也就是说初效损坏了,新安装的过滤器为完好的,所以阻力大了
第二种 ...

第一种,有可能漏了。
第二种,可能与放置的硅胶管的位置有关系。位置关系能说具体点吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-1 22:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表