发表于 2020-3-21 18:01:09 | 显示全部楼层
liudeji 发表于 2020-3-19 11:00
如果是这样定义初始压差的话,大家有没有遇到一种情况:层流罩在不同功率下,压差不一样的。例如:今天,你 ...

你都知道风机频率不一样压差不同了,标准就是;频率多少,初始压差多少
还有就是你的层流罩要确定自己的运行风机频率,不然检查,就是个缺陷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-22 13:30:59 | 显示全部楼层
GMP20130222 发表于 2020-3-20 16:35
为啥72小时之后在记录?

新装的过滤器需在空调箱里“磨合”一下,72小时只是估值,大部分袋式过滤器大概都需要几十个小时压差才能稳。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-23 18:35:30 | 显示全部楼层
首先,我们的初效中效过滤器的供应商应当基本确定。按照设计院给我们的参数,袋数,袋长进行滤袋的选择购买。
其次,我们是有经验数据的,安装前目视检查滤袋完整性。
再次,安装后根据经验数据确定初始压差。根据经验,初效一般选0-120pa压差表;中效选0-250pa。注意量程和精度与我们设计的要求一致
风机开启要固定一个频率如35HZ。如果发现与你的经验差距很大,就要查找是泄露还是滤袋阻力变化了
一般开启稳定后,你就能看到指针波动。一般以波动最大的那一格读数即可
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-24 16:12:03 | 显示全部楼层
路过,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-25 15:49:04 | 显示全部楼层
路过,学习到了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-27 09:56:04 | 显示全部楼层
我也觉得在更换初中效后定一个监测周期,然后监测周期过后所得的数值即为初始压差,至于风机频率的变化,应当看对应频率是否对压差的变化影响很大,如果频率定下来后,压差数值变化不大,可考虑记录其中一个值为初始压差即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-26 15:52:59 | 显示全部楼层
借楼主的地方求教一下,隔离器的高效过滤器初阻值应该如何确定呢?尤其时隔离器内高效过滤器有那么多片,一个腔体就有十来片
回复

使用道具 举报

发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-20 12:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表