各位大神,请教一下各自部门冷却塔补水方式,除人为手动以及浮球阀补水,还有其他自动补水方式么,想学习下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-11 09:23:44 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2020-1-9 12:49
有没有方案可以实现在管路上进行自动补水

在哪补水都行,只要水压足够能补进去就行,水压不够补不进去就要考虑增压泵和单向阀组合。
通常建议做双备份,以免故障导致系统趴窝。
需要做一套控制系统,高级的做PLC程序监控自动化,低级一点做电路联锁自动化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-11 10:09:47 | 显示全部楼层
用浮球阀给冷却塔补水,实现水位控制是最简单可靠的,也可以把补水泵供水管道接到冷却循环泵吸入口管道,冷却塔水位自控可以用干簧管浮球液位开关做一个补水泵启停的控制回路。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-1-8 22:46:43 | 显示全部楼层
我们就是浮球阀补水

你这两种方法不够用么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 08:07:31 | 显示全部楼层
我们也是浮球阀补水,简单易操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 08:20:06 | 显示全部楼层
我们用的是双塔电磁阀自动切换,如果是单塔手动和浮球阀方式足以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 09:10:25 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2020-1-8 22:46
我们就是浮球阀补水

你这两种方法不够用么?

拿肯定是不够用啊 ,够用还来问
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 09:23:43 | 显示全部楼层
双液位传感器或液位开关加双电动阀,自动液位控制,加电导率传感器联锁自动排水,加室外气温传感器做防冻预警。
再加上故障报警短信和电话通知。
高成本,高可靠性,低人工需求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 11:12:46 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2020-1-9 09:23
双液位传感器或液位开关加双电动阀,自动液位控制,加电导率传感器联锁自动排水,加室外气温传感器做防冻预 ...

老板最终被你玩疯。。。。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-1-9 11:41:18 | 显示全部楼层
浮球够用了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-1-9 12:49:36 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2020-1-9 09:23
双液位传感器或液位开关加双电动阀,自动液位控制,加电导率传感器联锁自动排水,加室外气温传感器做防冻预 ...

有没有方案可以实现在管路上进行自动补水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-9 13:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
没有不可以的。问题是你为嘛不用传统的补水方式,有什么考虑,才能找到比较合适的补水方式。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-1-9 22:33:38 | 显示全部楼层
soulmates3 发表于 2020-1-9 13:00
没有不可以的。问题是你为嘛不用传统的补水方式,有什么考虑,才能找到比较合适的补水方式。

一是节约人力,二是保证液位,我们这冷却塔安装在楼顶,目前只靠人工和浮球阀补水,从天气、安全等因素考虑,想进行改进
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-10 10:24:00 | 显示全部楼层
岁月掩尘 发表于 2020-1-9 22:33
一是节约人力,二是保证液位,我们这冷却塔安装在楼顶,目前只靠人工和浮球阀补水,从天气、安全等因素考 ...

不知道你为什么说节约人力,有点想不通。 一般正常情况下浮球阀补水阀就能够满足正常的补水及液位需求,这也是设置补水的目的。当然如果你需要确认液位就还需要加一个液位探头接到监控系统。如果你还是需要其他的,就再加电动阀控制(根据液位探头)。 前面这些都是要有一个稳定的补水水压,水量。   
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-20 09:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
用浮球阀给冷却塔补水,实现水位控制是最简单可靠的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-11 15:49:02 | 显示全部楼层
如果平凡启动可能对继电器要求吸合次数,悬浮球长时间会导致失灵,要经常检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-28 15:20:07 | 显示全部楼层
浮球阀经济又实用,我们这么多年都是用这个的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-6-28 22:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
管道压力不足的时候,补水泵启动补水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-29 15:48:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 00:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表