  如标题,结净空调机组新分段、回风段和表冷段后风机段有积水,如何解决
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-4 11:27:53 | 显示全部楼层
一枚小学生 发表于 2019-9-4 11:10
表冷后有积水可以理解,一般新风和回风不会有积水,先看看表冷排凝水管路是否有问题。

表冷排冷凝管路正常排水,水量较少
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-4 12:22:29 | 显示全部楼层
表冷锻是不是出于负压段,是的话看看排水的坡度咋样以及u型弯的高度设置合不合理
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-4 10:54:56 | 显示全部楼层
看看表冷后面是否有挡水板,如果有,查看是否合适,是否风速过大,另外检查接水盘漏没。最好联系空调厂家协助解决,自己解决比较困难。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-4 11:00:09 | 显示全部楼层
枫林之秋 发表于 2019-9-4 10:54
看看表冷后面是否有挡水板,如果有,查看是否合适,是否风速过大,另外检查接水盘漏没。最好联系空调厂家协 ...

好的先现场看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-4 11:10:09 | 显示全部楼层
表冷后有积水可以理解,一般新风和回风不会有积水,先看看表冷排凝水管路是否有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-4 11:34:53 | 显示全部楼层
xuwwsultan 发表于 2019-9-4 11:27
表冷排冷凝管路正常排水,水量较少

检查下送风温度,洁净区送风口是否也有结露,送风是不是太低而新风湿度大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-9-4 11:58:17 | 显示全部楼层
说明排水管路有问题,排水低点没有调节好吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-4 12:43:45 | 显示全部楼层
检查下加热的蒸汽盘管,冷凝水排放口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-4 13:14:38 | 显示全部楼层
我们也遇到过,排水管赌塞。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-4 15:32:48 | 显示全部楼层
蒸汽加热盘管有开裂的话也会有水,我们以前有个车间蒸汽加热盘管选型比较薄,然后加热蒸汽用将近3公斤的蒸汽,所以盘管经常开裂漏冷疑水,
还有就是需要检查各个阀门开度是不是正常的,我们之前出现过阀门开度不正常的,搞到风机段都是水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-4 15:52:13 | 显示全部楼层
可以看看冷水温度是否正常,热交换后出水的温度是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-5 10:16:39 | 显示全部楼层
确定盘管有没有漏点,排水是否正常。估计多数排水不畅
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-5 11:01:41 | 显示全部楼层
最常见的换热器、表冷器泄露,排水管堵塞,我们前几天就是排水量小,检查后发现排水管内部堵塞疏通后正常排水
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-28 22:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
排水不畅 看看U管排水口是否在吸风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-16 16:15:19 | 显示全部楼层
主要是表冷段的水无法排出,因为送风机运行,机组内部负压,冷凝水出口应该有水封,有高度要求的,或许就是新风量不够导致负压严重
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 10:21:54 | 显示全部楼层
最近我们遇见的情况和你一样,表冷段冷凝水一点点,加湿段水盘是满的,风机段也有水,空调一关风机段的水就漏的地面上了,加湿段的水才能正常排走,不过我们机组没有挡水板
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-5 10:41:00 | 显示全部楼层
骑王子的白马1 发表于 2019-9-4 15:32
蒸汽加热盘管有开裂的话也会有水,我们以前有个车间蒸汽加热盘管选型比较薄,然后加热蒸汽用将近3公斤的蒸 ...

阀门开度是什么意思,是指表冷段的阀门开度么
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-9 22:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
新风段有水是不是下雨新风口吸进去的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-8-17 13:07:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 1913407007 于 2020-8-17 13:10 编辑

表冷器接水盘出水口液封太短了,1000pa风压,液封立管高度大于100mmm,没条件的话用乒乓球液封。否则负压将水吸住,排不出来。
还有可能冷凝水排口被堵了。

和有没有挡水板,没关系。
新风段,湿度精度要求的空调箱,新风会用新风表冷段的,也会有出水。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 01:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表