[空调系统] 空调机组内有积水

[复制链接]
发表于 2021-4-28 16:12:12 | 显示全部楼层
1、表冷器四周是否密封,缝隙太大,容易漂水,水难于排出。
2、排水管道堵塞。
3、水封液位不够。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-4 11:52:02 | 显示全部楼层
瘦巴巴的老爷们 发表于 2020-8-5 10:21
最近我们遇见的情况和你一样,表冷段冷凝水一点点,加湿段水盘是满的,风机段也有水,空调一关风机段的水就 ...

看你楼上的兄弟,湿度没问题的话大部分原因就是他说的那样,出水口的U管问题
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-10 11:33:36 | 显示全部楼层
负重爬行 发表于 2021-5-4 11:52
看你楼上的兄弟,湿度没问题的话大部分原因就是他说的那样,出水口的U管问题

房间湿度太大,有90左右,表冷段后加了挡水板,问题解决了
回复

使用道具 举报