请教各位大佬,仓库的空调确认和温湿度均匀验证是写在一起的嘛?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-13 22:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
要写在一起,在执行温湿度分布验证之前,空调系统要进行简单的确认,比如安装位置,厂家,型号,等技术参数进行确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 08:09:36 | 显示全部楼层
前者是基础,做了前者的内容,后面才能接着做下去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 08:15:54 | 显示全部楼层
温湿度验证不是属于空调系统验证的一部分吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 12:37:57 | 显示全部楼层
空调验证不是就有温湿度了吗?还要单独吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-14 12:51:31 | 显示全部楼层
空调验证完成了 再进行温湿度验证
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-14 13:45:05 | 显示全部楼层
空调系统验证和温湿度分布均匀性是不一样的,应该先做完空调系统的验证然后在进行温湿度均匀性验证,最好分开写。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-6-15 20:36:28 | 显示全部楼层
仓库空调系统的目的就是保持温湿度,温湿度分布是PQ
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-15 20:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
空调是温湿度的保证,难道温湿度达不到时你们不用空调来调节?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-6-15 22:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-6-15 23:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 19:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表