    蒲公英老大在发节能征文的通知中,专门提到了中药提取。恰好我前段时间负责提取车间,整个2018年公司万元产值能耗费用相对17年下降了20%多,也算是有点心得了。不敢藏私,发出来与大家分享,希望能起到一些抛砖引玉的作用。
    对于中药提取浓缩工序来说,蒸汽的消耗是个避不开的话题。特别是现在环保对于锅炉排放的要求越来越高,蒸汽的价格也是直线上涨,几乎是中药企业不可承受之重了。公司的提取车间是13年建造的,这个时段的设计大体都差不多:蒸汽管道接进用汽设备(或提取罐、或浓缩器、或烘箱),为安全起见,通常会有一个减压阀,然后排放冷凝水管道上接一个圆盘疏水阀,同时并联一段旁通管道。给员工们做岗前培训的时候,我会告诉他们用汽时进汽阀门不要开得太大,表压控制在0.1—0.15MPa就可以了,然后可以先打开旁通管道排放冷凝水,等到管道中发出汽水交击的声音就要关闭旁通阀,正常使用过程中就由圆盘疏水阀自动完成冷凝水的排放工作。
    这样的设计本身没什么大问题,可是车间大多数员工并不会完全按照要求进行操作。为了缩短加热的时间,他们会把进汽阀门开得很大,经常导致安全阀起跳,造成不少的蒸汽浪费;为了提高加热效率,圆盘疏水阀的排水效果并不能让员工们满意,而且非常容易损坏,所以冷凝水的旁通阀总是处于开启状态,又有大量的蒸汽从排污管道跑掉了……有段时间我就像个闻警而动的消防员,那里有“呲呲呲”冒汽的声音,我就立刻赶过去关阀门。相关责任人处罚过多次,情况有所好转。但是提取是要上晚班的呀,在我下班回家的时候,蒸汽又在“呲呲呲”的冒了(公司值班保安告诉我的)。
    我不胜其烦,难怪有人总结说管理就拿捏下属的欲望。车间员工是计件制工资,在有限的上班时间内尽可能的加快生产进度、多做产品的欲望,驱使他们和管理者捉迷藏一样违规操作。总经理也认为这样的操作模式和工资制度是对员工人性的一个挑战,为了彻底杜绝这一现象,以极大的魄力投入了不少改造费用,给所有用汽量大的设备进汽管道上加装减压阀,取消安全阀,满足了“高压送汽、低压用汽”的原则。将所有蒸汽冷凝水旁通管路取消,拆除圆盘疏水阀,改用某进口品牌的浮球式疏水阀(DN40管径的一万多一个)。改造以后蒸汽冷凝水直接就通过浮球疏水阀排走了,员工不需要、也没有可能进行任何的操作,而且排水效率比以前更高。员工省事、管理者省心,公司也节约了不少的蒸汽费用。投入的改造费用,不到一年的时间全省出来了。
    当然,中药生产企业节能的终极大招还是在浓缩工序引入MVR设备。我们经过多方考察和反复的测算,认为在同等的生产能力下,MVR设备比传统双效浓缩器节能65%以上,这可是一笔不小的费用啊!公司关于该设备的招标工作马上启动,真希望能尽快引入。
    另外,现在天气逐渐转热,公司要求空调岗位员工根据室外气温调节空调制冷机组运行参数及运行时间,合理控制空调冷却水的进、出水温度,降低制冷机组的运行负荷,减少能耗。停机时,根据实际情况提前30-60分钟关闭制冷机主机,充分利用管道中冷冻水的冷量,然后再关闭循环水泵和空调风机。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-4-9 23:47:19 | 显示全部楼层
蒸汽经济性值得关注
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-4-9 23:48:56 | 显示全部楼层
节能降耗,事关企业命脉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-10 09:37:03 | 显示全部楼层
减压阀替代安全阀 还是有安全风险的  减压阀的减压效果有限哦  节能中药 安全也不可忽视呀  很多安全事故就是这么来的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-10 10:59:00 | 显示全部楼层
熔岩巨人 发表于 2019-4-10 09:37
减压阀替代安全阀 还是有安全风险的  减压阀的减压效果有限哦  节能中药 安全也不可忽视呀  很多安全事故就 ...

国产的可能是有风险,但是原装进口的没问题,最大减压比可以达到20:1,经过近一年时间的使用,我认为还是很可靠的。

点评

这玩意儿 莫说一年 十年没出事 一旦出事可能不得了 你最好不要让安监局晓得了 别个不认减压阀 进口的?外星的也不认 只认安全阀  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:25
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-10 14:25:53 | 显示全部楼层
有所思 发表于 2019-4-10 10:59
国产的可能是有风险,但是原装进口的没问题,最大减压比可以达到20:1,经过近一年时间的使用,我认为还是 ...

这玩意儿 莫说一年 十年没出事 一旦出事可能不得了  你最好不要让安监局晓得了  别个不认减压阀 进口的?外星的也不认 只认安全阀
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:05:22 | 显示全部楼层
熔岩巨人 发表于 2019-4-10 14:25
这玩意儿 莫说一年 十年没出事 一旦出事可能不得了  你最好不要让安监局晓得了  别个不认减压阀 进口的? ...

您说的也有道理,不过也别把安监局的人说得那么不堪,出了安全事故,责任主体还是企业,大家的目标都是一致的,只要能把安全隐患降到最低就是好的,企业老板比任何人都希望每一天都平平安安。再说安全阀就一定安全吗?我曾经见过因安全阀安装有问题,起跳后蒸汽冲出烫伤员工的案例;也曾经听说某园区有个化工企业发生爆炸事故就是因为超压了安全阀却没起跳……

点评

是这么一个情况 安全阀不一定安全  详情 回复 发表于 2019-4-10 17:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-10 17:29:19 | 显示全部楼层
有所思 发表于 2019-4-10 17:05
您说的也有道理,不过也别把安监局的人说得那么不堪,出了安全事故,责任主体还是企业,大家的目标都是一 ...

是这么一个情况  安全阀不一定安全  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-10 17:45:46 | 显示全部楼层
1、企业安全阀没有正确的管理,安全阀为国家强检,安全检查经常被过问的项目
2、企业员工培训不到位,从蒸汽阀门开启操作可以读出员工操作培训不到位,开度掌握不熟练,未做到定期效验或开启过猛导致安全阀起跳
3、建议保留好原有管路,校验更换不合格安全阀,更换进口输水阀,增加蒸汽手动阀开度装置,验证蒸汽旁通排冷凝水所用最大时间加入规程,培训
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-7 02:27

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表