如题,空调系统验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-24 15:02:26 | 显示全部楼层
说明书好像398-407
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-24 14:54:56 | 显示全部楼层
热发烟400℃左右,氮气吹出。
冷发烟常温。

点评

氮气太危险了,压缩空气比较好  详情 回复 发表于 2018-10-24 16:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-24 15:42:51 | 显示全部楼层
热发烟设备400~~~~410℃就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-24 16:27:37 | 显示全部楼层
400到410之间,用压缩空气吹

补充内容 (2018-10-30 11:16):
我记错了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-24 16:28:03 | 显示全部楼层
小虎聪 发表于 2018-10-24 14:54
热发烟400℃左右,氮气吹出。
冷发烟常温。

氮气太危险了,压缩空气比较好

点评

嫌命长?  详情 回复 发表于 2018-10-30 08:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-24 19:07:03 | 显示全部楼层
小虎聪 发表于 2018-10-24 14:54
热发烟400℃左右,氮气吹出。
冷发烟常温。

空压比较好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-24 20:14:19 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-10-24 16:28
氮气太危险了,压缩空气比较好

说明书上要求惰性气体,不能用压缩空气,说会爆炸的可能  我们一直用的氮气,  到底哪个对的

点评

我记错了,是氮气  详情 回复 发表于 2018-10-25 09:05
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-24 21:24:23 | 显示全部楼层
390就可以放进去,开开关了,正常加热启停好像是392-408,我记不清了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-24 21:45:18 | 显示全部楼层
我们是冷处理的,直接连接压缩空气吹
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-25 08:27:38 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-10-24 16:28
氮气太危险了,压缩空气比较好

高温必须用氮气,否则有爆炸危险。热发烟是在空调机组,少量氮气不会有危险。冷发烟用压缩空气就行。

点评

我记错我们用的是氮气  详情 回复 发表于 2018-10-25 09:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-25 08:44:09 | 显示全部楼层
还是冷发烟靠谱点,热发烟太危险
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-25 09:05:43 | 显示全部楼层
wcm003 发表于 2018-10-24 20:14
说明书上要求惰性气体,不能用压缩空气,说会爆炸的可能  我们一直用的氮气,  到底哪个对的

我记错了,是氮气
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-25 09:06:49 | 显示全部楼层
小虎聪 发表于 2018-10-25 08:27
高温必须用氮气,否则有爆炸危险。热发烟是在空调机组,少量氮气不会有危险。冷发烟用压缩空气就行。

我记错我们用的是氮气
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-25 10:32:34 | 显示全部楼层
zj3801033 发表于 2018-10-25 08:44
还是冷发烟靠谱点,热发烟太危险

上百个高效谁都不会选择用冷发的吧。。。肯定是热发一波带走
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-25 10:37:30 | 显示全部楼层
单个高效检漏可用冷发烟形式,通过控制压缩空气的压力,调节发生量。系统整体测试,可将发生器置于空调箱内,采用热发烟的形式,温度400℃左右。选用专用的发生器,比较安全。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-28 13:29:23 | 显示全部楼层
是惰性气体,不是压缩空气,390以上就可以陆续产生气体了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-30 08:47:13 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-10-24 16:28
氮气太危险了,压缩空气比较好

嫌命长?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 09:32:11 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2018-10-24 16:28
氮气太危险了,压缩空气比较好

居然氮气太危险,压缩空气好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-30 09:35:50 | 显示全部楼层
我们是加热到380℃左右放到空调机组里,用高纯氮吹气
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-22 08:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表