请教下:
1、由于开关门,导致压差变化为零,EMS上监测的报警如何处理;
2、不同级别的压差由于关门变为零是否合适。


回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-10-8 08:47:17 | 显示全部楼层
不同级别的压差由于关门变为零不符合GMP要求。说明空调系统设计有问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-8 08:49:13 | 显示全部楼层
首先判断不合适。设计缺陷问题,依据你们的产品、剂型评估风险大小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-8 08:56:42 | 显示全部楼层
1、由于开关门,导致压差变化为零,EMS上监测的报警如何处理;
因果关系确认了吗?这个问题本身就有问题。房间间的压差测量一般以关门为准的!先查询原因吧
2、不同级别的压差由于关门变为零是否合适。
空调设计上的问题,看看设计图纸上的说明
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-8 09:04:00 | 显示全部楼层
两个问题本身就有问题,应该是硬件(设备或厂房设计)出题了。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-8 09:09:56 | 显示全部楼层
他说的应当是瞬间的情况
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-10-8 09:26:46 | 显示全部楼层
开门压差会降低,但是不会降到0,降到0就有问题了,先调查一下原因吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-8 10:54:58 | 显示全部楼层
开关门的时候洁净室压差瞬间降低是不可避免的,如果监测系统报警的话可以调整监测系统报警延迟时间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-10-8 13:15:09 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2018-10-8 08:47
不同级别的压差由于关门变为零不符合GMP要求。说明空调系统设计有问题。

谢谢,开关门的瞬时间压差跳零也是不符合要求的嘛

点评

我也想知道,开门后两边的压差相同,如果不为零,那应该是什么。  详情 回复 发表于 2018-10-29 15:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-16 11:53:35 | 显示全部楼层
开关门的时候洁净室压差瞬间降低是不可避免的,如果监测系统报警的话可以调整监测系统报警延迟时间,把报警延时设定长点比如10分钟
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-29 15:15:47 | 显示全部楼层
梦残落 发表于 2018-10-8 13:15
谢谢,开关门的瞬时间压差跳零也是不符合要求的嘛

我也想知道,开门后两边的压差相同,如果不为零,那应该是什么。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 15:48:24 | 显示全部楼层
我也想知道,开门后两边的压差相同,如果不为零,那应该是什么。求答案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 18:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表