问题1.只用下位机(PLC控制面板)进行控制,现在的空调系统下位机(PLC控制面板)系统权限虽然可以达到三级权限要求,但是最高级的系统管理员不能分配权限,是否满足现有的计算机化系统验证要求?
问题2.把下位机(PLC控制面板)设置成只看不可操作,然后通过上位机进行控制,上位机是可以达到三级权限的要求,最高级系统管理员也能分配权限,是否满足现有的计算机化系统验证要求?
问题3.上位机和下位机(PLC控制面板)同时控制,①上位机是可以达到三级权限的要求,最高级系统管理员也能分配权限;②下位机(PLC控制面板)系统权限可以达到三级权限要求,最高级的系统管理员不能分配权限;是否满足现有的计算机化系统验证要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-21 11:20:50 | 显示全部楼层
我个人认为,权限分配的功能肯定是要有的,不然你新增用户后怎样合理的管理,所以该功能肯定是需要被验证的?至于是直接启用上位机还是上下位都启用,需要你们自己进行评估。评估这两种方式的管理差异和风险,取最适合你们公司情况的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-21 12:02:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-22 09:19:49 | 显示全部楼层
转角待续 发表于 2018-8-21 11:20
我个人认为,权限分配的功能肯定是要有的,不然你新增用户后怎样合理的管理,所以该功能肯定是需要被验证的 ...

风险评估真是万能的。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-23 08:23:39 | 显示全部楼层
562210630 发表于 2018-8-22 09:19
风险评估真是万能的。。。

万能不万能我不知道,在这个例子里风评只是在符合法规要求的框架下指导人员进行最优管理。