蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5937|回复: 32
收起左侧

[已解决] D级洁净区温湿度压差的监测频率

[复制链接]
药徒
发表于 2018-5-11 15:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级洁净区的温湿度和压差都是自动监测的,并且都能形成电子记录。请问大佬们还需要有专门的人定时房间去监测吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-11 15:31:07 | 显示全部楼层
不需要,但自动监控系统应经过验证,并确保能维持验证状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-11 15:21:33 | 显示全部楼层
我觉得应该不用,前提是你得自控部分经过验证符合要求!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-11 15:25:16 | 显示全部楼层
当你能做地铁上班的时候
你还要在地铁上骑着自行车从车尾骑到车头?

点评

哈哈,比喻很恰当  发表于 2018-5-11 15:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-11 15:27:36 | 显示全部楼层
我也觉得不用,重点管理自动监测就可以

点评

或许有人觉得我是讽刺 或者吐槽 或者不可理喻 就像那个计算机化系统怎么搞 说完了跟没说一样 但是 事情本来就很简单 非要自己套牢自己 那 骑车呗 看看上班高峰期 能不能 火一把  详情 回复 发表于 2018-5-11 15:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-11 15:33:52 | 显示全部楼层
不需要,但是需每天确认你的自动监控数据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-11 15:39:31 | 显示全部楼层
没必要,只要设备运行正常,有超范围的报警信息控制就好吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-11 15:40:52 | 显示全部楼层
酷哥 发表于 2018-5-11 15:27
我也觉得不用,重点管理自动监测就可以

或许有人觉得我是讽刺 或者吐槽 或者不可理喻
就像那个计算机化系统怎么搞 说完了跟没说一样
但是 事情本来就很简单
非要自己套牢自己

骑车呗 看看上班高峰期 能不能
火一把

点评

自行车,能进地跌吗?  详情 回复 发表于 2018-5-11 16:00
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-11 16:00:42 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2018-5-11 15:40
或许有人觉得我是讽刺 或者吐槽 或者不可理喻
就像那个计算机化系统怎么搞 说完了跟没说一样
但是 事 ...

自行车,能进地跌吗?

点评

出门几次 看见过 虽然我们小城市木有地铁  详情 回复 发表于 2018-5-11 16:44
折叠的有的可以的!  详情 回复 发表于 2018-5-11 16:03
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-5-11 16:03:35 | 显示全部楼层
赵旭锋 发表于 2018-5-11 16:00
自行车,能进地跌吗?

折叠的有的可以的!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-11 16:13:06 | 显示全部楼层
我们是对自控系统进行验证,后期定期再验证;不需要每日人工记录。

点评

好的 谢谢你的回答  发表于 2018-5-12 11:16
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-11 16:44:17 | 显示全部楼层
赵旭锋 发表于 2018-5-11 16:00
自行车,能进地跌吗?

出门几次 看见过 虽然我们小城市木有地铁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-12 05:38:09 | 显示全部楼层
你们生产什么制剂?D级区还安自动监测,某个房间出现超标怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-12 07:05:00 | 显示全部楼层
我也觉得不用,重点管理自动监测就可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-12 09:04:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainzcy 于 2018-5-12 09:06 编辑

现在都追求自动化,目的就是节省人力,减少人为差错。
要是一边用着自动化产品,一边又拿人去监视,岂不是脱裤子放屁。
是不是对监视的人不放心,还得安排个人去监视这个人?比如搞个双人复核什么的?
谨小慎微是没错,但是不要钻牛角尖。
多在设计阶段用用心,执行时成本和安全性都会提高很多。(成本是下降,之前说错了,更正一下)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-12 10:40:04 | 显示全部楼层
rainzcy 发表于 2018-5-12 09:04
现在都追求自动化,目的就是节省人力,减少人为差错。
要是一边用着自动化产品,一边又拿人去监视,岂不是 ...

今天讨论这件事。我们组长说如果仪表有数显就要有人去记录。虽然我觉得没必要。

点评

那就找人把现场的数显给搞黑屏了,看不见数字了还记什么? 你们厂房设计的可能是:探头既有现场显示,又有远传到集中显示控制记录的地方的。其实现场的数显是给操作人员看的,记不记都行,只要超标有报警就行。  详情 回复 发表于 2018-5-17 10:19
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:06:22 | 显示全部楼层
jxnu2006 发表于 2018-5-12 05:38
你们生产什么制剂?D级区还安自动监测,某个房间出现超标怎么办?

生产青霉素类的。就是这么设计的,我刚入QA完全没有经验也不知道为啥设计。就这么个问题都讨论了很久。厂房刚开始建设。我都没见到过仪器......
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:08:28 | 显示全部楼层
我比烟花还寂寥 发表于 2018-5-11 15:39
没必要,只要设备运行正常,有超范围的报警信息控制就好吧

我也是这么想,讨论之后说仪器如果要有数字显示就得人去记录,不管是不是自动
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:15:06 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2018-5-11 15:25
当你能做地铁上班的时候
你还要在地铁上骑着自行车从车尾骑到车头?

就怕是领导是这么要求啊

点评

胳膊拧不过退 那就顺从 难道你想被乱刀砍死?  详情 回复 发表于 2018-5-12 11:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-5-12 11:22:17 | 显示全部楼层
小仙女er 发表于 2018-5-12 11:15
就怕是领导是这么要求啊

胳膊拧不过退 那就顺从 难道你想被乱刀砍死?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 22:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表