蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 娟子66
收起左侧

[已解决] 环境有霉菌

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2018-1-28 19:18:08 | 显示全部楼层
閙闹 发表于 2018-1-27 10:19
高效底下加收集台,先看是不是高效的问题?
要是不好弄的话,建议换高效

不知道您说的高效下面加什么样的收集台,这个我没见过。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-28 22:53:37 | 显示全部楼层
我想知道你们是怎么甲醛熏蒸的?使用量和熏蒸位置是怎么设置的?取样发现霉菌的位置?有没有特殊方法清洁?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-28 22:56:14 | 显示全部楼层
建议熏蒸在初效段进行,洁净区层流全部打开,如果不放心,就采用过氧化氢溶液擦拭一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-29 08:41:33 | 显示全部楼层
我是娟子 发表于 2018-1-28 19:11
我们存在长期不开空调的情况,刚开始也怀疑过这方面的原因,可是进行甲醛熏蒸后还是有。

可能霉菌太多,甲醛二次熏蒸
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-29 08:57:07 | 显示全部楼层
我是娟子 发表于 2018-1-28 19:17
必须使用甲醛熏蒸吗?实在不想用甲醛了,用了几次啦,现在车间的甲醛残留挺厉害的。

那用安全无残留的过氧化氢干雾气体熏蒸,几个小时完事,简单
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-29 10:45:55 | 显示全部楼层
我是娟子 发表于 2018-1-28 19:17
必须使用甲醛熏蒸吗?实在不想用甲醛了,用了几次啦,现在车间的甲醛残留挺厉害的。

如果高效问题解决了,可以用喷洒乙醇的方法加臭氧消毒B级区连续臭氧三天,用VHP更好,如果现在买不是个插口,估计老板会修理你们啊!甲醛法有效再忍一次吧!可以用氨水去除。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-29 10:51:38 | 显示全部楼层
我是娟子 发表于 2018-1-28 19:17
必须使用甲醛熏蒸吗?实在不想用甲醛了,用了几次啦,现在车间的甲醛残留挺厉害的。

现在可以使用VHP进行熏蒸,就是过氧化氢蒸汽熏蒸,对于祛除霉菌孢子效果很好,甚至可以达到除菌的效果,需要专属设备,价格比较高,但是效果的确不错,有需要可以在网上搜索一下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-1-29 19:22:04 | 显示全部楼层
莲青山药农 发表于 2018-1-29 10:45
如果高效问题解决了,可以用喷洒乙醇的方法加臭氧消毒B级区连续臭氧三天,用VHP更好,如果现在买不是个插 ...

杀刨子剂我们一直都在用,只是霉菌没消下去,领导认为作用小,所以改为甲醛了,我们是用的奥星的即用型杀孢子剂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 08:08:40 | 显示全部楼层
几次熏蒸效果不佳,考虑是高效漏了,空调风管要排查,与洁净区的连接部重点排查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 08:46:13 | 显示全部楼层
分享两个案例给你哦,希望有帮助,楼主解决了,记得来回帖通知下哦,我们也学习下,谢谢
1、以前看过一个案例,外国的一个公司,也是反复长霉菌,怎么熏蒸或者彻底消毒都还会长,结果最后查出是人员问题,忘记是从仓库还是更衣人员的鞋子,携带了霉菌进入到了洁净区。不知道你们是不是反复长。如果排除了设备等问题,建议检查下人员更衣流程和操作。
2、我们旁边有个合资公司都查了,全部没问题,最后她们把所有地面、门都换了一遍,土豪做法解决的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 10:46:35 | 显示全部楼层
可以找卫利国际科贸公司来给你排查,洁净区清洁消毒专家。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 11:19:20 | 显示全部楼层
我是娟子 发表于 2018-1-27 09:20
所以愁死了,不知道问题究竟出在哪里,你们熏蒸时是和空调系统一起熏,还是不开空调只熏蒸洁净区?

在空调机组里面发生甲醛

点评

化验室排查吗?我以前经历过,无论车间如何处理,QA取样结果都不好。后来请别的公司做结果合格。经排查原因:第一次是微生物室出风有霉菌;第二次是样品进无菌隔离区前没有外表面消毒,长期都这样操作的结果导致产品  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 11:49:34 | 显示全部楼层
云卷云舒0415 发表于 2018-1-30 11:19
在空调机组里面发生甲醛

化验室排查吗?我以前经历过,无论车间如何处理,QA取样结果都不好。后来请别的公司做结果合格。经排查原因:第一次是微生物室出风有霉菌;第二次是样品进无菌隔离区前没有外表面消毒,长期都这样操作的结果导致产品菌检不合格。如果遇到这样的无菌检查人员也是够郁闷

点评

这个情况是有的,所以有了问题大家都要开展自查和互查,但可能与公司制度有关,问题越积累时间越长,大家回头的代价越高,每个部门对无法面对,相互较劲,所以良好的工作氛围和沟通,是一切工作开展的基础。  详情 回复 发表于 2018-1-30 12:21
一般企业出现这类问题可能都会从车间排查,往往会忽视微生物和无菌检查室及操作人员的操作细节  详情 回复 发表于 2018-1-30 11:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 11:52:08 | 显示全部楼层
abcdE12345 发表于 2018-1-30 11:49
化验室排查吗?我以前经历过,无论车间如何处理,QA取样结果都不好。后来请别的公司做结果合格。经排查原 ...

一般企业出现这类问题可能都会从车间排查,往往会忽视微生物和无菌检查室及操作人员的操作细节
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 12:21:46 | 显示全部楼层
abcdE12345 发表于 2018-1-30 11:49
化验室排查吗?我以前经历过,无论车间如何处理,QA取样结果都不好。后来请别的公司做结果合格。经排查原 ...

这个情况是有的,所以有了问题大家都要开展自查和互查,但可能与公司制度有关,问题越积累时间越长,大家回头的代价越高,每个部门对无法面对,相互较劲,所以良好的工作氛围和沟通,是一切工作开展的基础。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-30 12:38:09 | 显示全部楼层
以往经验空调系统新风管道长霉菌了,还不容易清理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 14:44:55 | 显示全部楼层
1、杀霉菌的选择 甲醛熏蒸(生产结束后,投放甲醛先进行焖熏,再进行空调净化系统操作,开空调循环)
2、如果一直重复出现,建议排查下高效,做个PAO检漏,看下房间是否高效泄露外部环境带入的;
3、还要考虑下人员携带
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 14:47:08 | 显示全部楼层
如果是长期不开空调,那环境要好好打扫了,高效的散流板建议拆下来看下,高效是不是发黄潮湿,带来污染,需要关注下高效的更换周期
回复

使用道具 举报

发表于 2018-1-31 14:47:10 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,几次熏蒸后洁净区长霉菌的点是有规律的还是没规律,若是有规律的只有固定的几个房间有霉菌,那么就从那些房间为出发点调差空调系统、水系统等是否达标。
若是每次监测完没有规律的长霉菌,或者是大规模的生长霉菌,那么应该多考虑一下是否培养基的问题,是否有预配养,或者灭菌是否达标,阴性对照平皿有无霉菌生长等!又或者是培养箱被污染了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-31 15:01:35 | 显示全部楼层
甲醛熏蒸方法不对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-24 14:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表