[空调系统] 关于空调新风温度太低,有蒸汽预热段也不行

  [复制链接]
发表于 2018-4-17 15:33:45 | 显示全部楼层
关闭有疏水器的排水管,打开旁通排冷凝水,加大蒸汽流量和压力,如果还不行就只有改造设备加大换热器、蒸汽管道了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-6-14 16:31:44 | 显示全部楼层
个人认为首先检查一下疏水阀排水是否良好,如果说不一会儿盘管就冻了的话那应该是冷凝水没排尽导致的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-8-8 11:31:53 | 显示全部楼层
有个小疑问,如果预热盘管放置在混风段之后,室外的-20度新风和室内的回风混合时,是否在混合段会结露甚至冻冰。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-10 14:57:33 | 显示全部楼层
有可能是设计偏小了,不然先检查电动阀门和疏水阀盘管是否不畅,东北最好对新风做整体的预处理(空间允许的话)
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-25 16:24:45 | 显示全部楼层
就不能采取电加热的方式吗,或者氟加热的方式
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-1-26 08:55:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-13 17:25:09 | 显示全部楼层
没太理解预热盘管上为什么会有大量凝水呢?是在预热盘管上风侧凝结还是下风侧凝结?在下风侧凝结的话,是不是应为预热能力不够,新风和回风混合前温度依然很低而导致的凝结?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-6 15:20:24 | 显示全部楼层
根据您说的情况,作为东北同行都应该遇到过!根据您说的情况,冷凝水不能及时排出,导致结霜,甚至出现整根管路冻死。
原因一:预热自控系统,不能根据新风温度正常调节阀门开度。
原因二:蒸汽压力不足。
原因三:疏水器(易损)损坏,不能正常疏水。
建议:新风阀不用动,因为已经设设好开度,动则会影响洁净区压差。关闭预热蒸汽自动控制,改为手动,根据室外温度,手动调节预热蒸汽阀门开度,增大蒸汽压力,将疏水阀更换或将旁通开至最大。
希望对你有帮助
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-6 15:29:31 | 显示全部楼层
lhdfe 发表于 2018-1-11 21:24
身在南方的同行,表示没有遇见过这种情况,不知道有什么好的办法

亲,福建以南大部分都没雪。。。。。。。。你对南的认知太北了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-11 11:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表