[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:33:57 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2017-12-15 11:32
不都是正压吗,为什么不能在同一条洁净走廊上

阳性间是负压呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 11:35:44 | 显示全部楼层

相对于二更是负压,但是相对于走廊不是正压吗?我记错了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 11:37:53 | 显示全部楼层
时间煮雨12 发表于 2017-12-15 11:23
菌种的房间是用来灭活和存放菌种的房间,我的准备间是在外间(操作间)。这样的设计也是看到网友说与菌种 ...

灭活间最好单独设置
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:38:08 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2017-12-15 11:30
阳性室和菌种室培养间换过来,然后在烘箱处开个可是观察窗。上面的就不需要留走廊了 。

秒懂,哈哈,但是这样会不会被检查员认为功能区外面直接是非洁净区(一般区)而认为有缺陷?这也是之前的药厂检查时候被提出来的呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 11:41:13 | 显示全部楼层
时间煮雨12 发表于 2017-12-15 11:38
秒懂,哈哈,但是这样会不会被检查员认为功能区外面直接是非洁净区(一般区)而认为有缺陷?这也是之前的 ...

额…我黔驴技穷了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 11:41:35 | 显示全部楼层
时间煮雨12 发表于 2017-12-15 09:20
谢谢您提出的问题~!我个人是这样考虑的
1、因为建筑面积的限制,所以没有设置洁净走廊的人 ...

对于你的设计,但后期工作人员在工作中,会走很多冤枉的路,工作效率降低。你的设计中,没有完全考虑到一般走廊的情况,还有空调机组的情况,我认为都需要考虑在里面。空调机组的情况,到时候直接的影响了设计成本。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:47:01 | 显示全部楼层
刘慧杰 发表于 2017-12-15 11:41
对于你的设计,但后期工作人员在工作中,会走很多冤枉的路,工作效率降低。你的设计中,没有完全考虑到一 ...

恩,确实我也觉得人员实验过程中会走很多路,我也在想办法改进,另外,对于空调机组我确实是不太明白,这方面希望能得到您的建议,比如如何设计能降低成本呢?

由于预算面积约为100㎡左右,我也希望能设计出方便又合规的实验室,还望各位帮助~!谢谢您~!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:01:37 | 显示全部楼层
刘慧杰 发表于 2017-12-15 11:41
对于你的设计,但后期工作人员在工作中,会走很多冤枉的路,工作效率降低。你的设计中,没有完全考虑到一 ...

额,刚回复您的私信的时候,系统提示我已经超出每日消息量了

我们公司计划新建微生物实验室,领导要求我给出初步设计。我们公司是研发公司,之前没有相关的实验室。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-15 12:12:55 | 显示全部楼层
时间煮雨12 发表于 2017-12-15 12:01
额,刚回复您的私信的时候,系统提示我已经超出每日消息量了

我们公司计划新建微生物实验室,领导 ...

如果不介意的话,你可以加我其他联系方式,和你一起交流学习。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:18:31 | 显示全部楼层
刘慧杰 发表于 2017-12-15 12:12
如果不介意的话,你可以加我其他联系方式,和你一起交流学习。

好呀好呀,你可以私信我你的QQ或者其他联系方式,我加你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-12-16 08:23:10 | 显示全部楼层
Thanks for your information.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-4 13:01:47 | 显示全部楼层
lanran 发表于 2017-12-15 11:32
不都是正压吗,为什么不能在同一条洁净走廊上

不都是正压,阳性室的应该是负压,其余培养间的是正压,上次我们检查来时提出的不合格项
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-4 13:37:49 | 显示全部楼层
七月小生 发表于 2018-1-4 13:01
不都是正压,阳性室的应该是负压,其余培养间的是正压,上次我们检查来时提出的不合格项

阳性室相对于室外大气不是正压吗?对于缓冲是负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-1-5 20:50:40 | 显示全部楼层
      是 滴是滴
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 15:47:46 | 显示全部楼层
您好 楼主,我想向您请教一下关于微生物实验室设计相关的问题。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:01:22 | 显示全部楼层
huyabusa 发表于 2018-6-27 15:47
您好 楼主,我想向您请教一下关于微生物实验室设计相关的问题。

共同学习
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 10:46:25 | 显示全部楼层
请问下二更的传递窗是用来传递啥的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-29 04:55

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表