蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2037|回复: 11
收起左侧

[空调系统] 【讨论】工业蒸汽疏水的问题

[复制链接]
药生
发表于 2017-11-17 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
工业蒸汽所有支管末端都需要加疏水器吗?
支管不加疏水器,有点冷凝水的风险或者缺点是什么?
是不是不加疏水器用冷凝水憋着热量,会比加疏水器一直排凝水更节省工业蒸汽?
谁了解,求指教
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-17 13:25:56 | 显示全部楼层
看是什么样的末端:
0/ 末端管路的长度和保温状况。
1/ 使用点对蒸汽的干度要求。高的要加。
2/ 使用点对蒸汽的温度要求。干蒸汽热值高。
3/ 使用点的频繁使用程度。 低的更要加, 高的见点1,2.
4/末端用气点的形式, 版式换热器要加否则水锤破环。参见各末端设备的蒸汽使用要求。
好的输水器更节能。 不加的话, 参见1-4点。
存粹从运行经验出发, 供参考。
请参加相关设计手册,应该有规范要求的。

点评

先为你点赞 0/ 末端长度多长会有影响,有大概数据吗?假设保温都正常 1/ 药厂对工业蒸汽的使用都是夹套加热,如各种罐和换热器,应该没有太高的干度要求,空调系统加湿的加湿器我不清楚是否受干度影  详情 回复 发表于 2017-11-17 15:22
厉害。  发表于 2017-11-17 13:52
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-17 13:44:37 | 显示全部楼层
wyeast 发表于 2017-11-17 13:25
看是什么样的末端:
0/ 末端管路的长度和保温状况。
1/ 使用点对蒸汽的干度要求。高的要加。

为你点赞,专业化回答
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-11-17 15:22:41 | 显示全部楼层
wyeast 发表于 2017-11-17 13:25
看是什么样的末端:
0/ 末端管路的长度和保温状况。
1/ 使用点对蒸汽的干度要求。高的要加。

先为你点赞

0/ 末端长度多长会有影响,有大概数据吗?假设保温都正常
1/ 药厂对工业蒸汽的使用都是夹套加热,如各种罐和换热器,应该没有太高的干度要求,空调系统加湿的加湿器我不清楚是否受干度影响
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-17 16:54:53 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-11-17 15:22
先为你点赞

0/ 末端长度多长会有影响,有大概数据吗?假设保温都正常

1/ 蒸汽干度,对 空气加湿有明显影响的,
蒸汽干,是等温加湿过程。 温度基本没有变化。出风温度精确控制。
蒸汽湿,温度会上升 2-3度,对温度精确控制有影响, 但仍可控。
所以看AHU的控温要求了。  

末端长度的问题, 再回答。  
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-11-17 18:41:06 | 显示全部楼层
wyeast 发表于 2017-11-17 16:54
1/ 蒸汽干度,对 空气加湿有明显影响的,
蒸汽干,是等温加湿过程。 温度基本没有变化。出风温度精确控 ...

工业蒸汽的干度和纯蒸汽的干燥值检测方法一样吗?还是有更简单的测试方法?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-17 21:57:18 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-11-17 18:41
工业蒸汽的干度和纯蒸汽的干燥值检测方法一样吗?还是有更简单的测试方法?

检测方法: https://wenku.baidu.com/view/b40baa5ecf84b9d528ea7a2d.html
工业蒸汽,一般定量检测。而且在线的多(用于反馈控制), 或实验室检测。  
纯蒸汽, 一般定性检测, 有专门检测包。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-18 08:05:08 | 显示全部楼层
蒸汽疏水的职责就是排除冷凝水,同时阻止蒸汽逃出,没有蒸汽疏水阀的蒸汽系统是不完整的,由于它连接用汽点和冷凝水回收系统,蒸汽疏水阀能够从蒸汽系统中有效的排除冷凝水(同样也能排除空气和不凝气体),使蒸汽在用汽点尽可能的干燥,且经济有效的利用;
另外对于其位置不同,选型更重要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-25 23:07:30 | 显示全部楼层
看评论,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-27 16:29:11 | 显示全部楼层
wyeast 发表于 2017-11-17 13:25
看是什么样的末端:
0/ 末端管路的长度和保温状况。
1/ 使用点对蒸汽的干度要求。高的要加。

为你点赞,专业化回答,解惑了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-21 11:51:51 | 显示全部楼层
如果不加疏水阀,末端都是冷疑水,然后一开蒸汽,把冷疑水加热就会遭成水锤,容易震裂末端板式换热器的风险,蒸汽纯度不够影响加热速度
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 23:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表