蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8652|回复: 4
收起左侧

[日常管理] 微生物限度检测室 压差表的安装问题

[复制链接]
发表于 2012-6-12 10:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
微生物限度实验室 有一更,二更,缓冲间及操作间一共四个房间,有必要每个房间都装压差表吗?
还有 空开 能装在微生物限度实验室一更里面吗?
希望大家赐教!谢谢!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-12 12:56:38 | 显示全部楼层
没必要每个房间都装压差计吧
压差计装在一更进口,压差管装一更门外和二更之间、或一更门外和缓冲间之间都可以
缓冲间进口也可以装一个,检测二更和缓冲间的压差
每道门之间互锁最好
空开,可以装在嵌墙式配电箱里,也可以装在挂墙式配电箱里,影响不大吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-12 15:38:15 | 显示全部楼层
没必每个房间都装压差
一更、操作间各装一个就行了
楼主的实验室好象少了一间阳性间呢,难道不用到菌种之类操作?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-19 18:00:20 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2012-6-12 15:38
没必每个房间都装压差
一更、操作间各装一个就行了
楼主的实验室好象少了一间阳性间呢,难道不用到菌种之 ...

谢谢 O(∩_∩)O~ 我们有阳性 还有效价 O(∩_∩)O~
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 22:22:10 | 显示全部楼层
学习一下           
回复