蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 8380|回复: 18
收起左侧

[验证管理] 洁净区臭氧浓度?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-5-31 11:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净区臭氧浓度达到多少可以起到消毒的作用?D级
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 12:44:02 | 显示全部楼层
直接用  消毒剂消毒 就行了      臭氧不用也行   国外也不认可臭氧消毒     D级别 消毒剂消毒  A级 VHP熏蒸灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 11:48:30 | 显示全部楼层
根据国家卫生部2012年4月5日领布的《医疗机构消毒技术规范2012版》,臭氧消毒的效率和决定臭氧消毒的浓度(C)要求如下:
空气消毒:在封闭空间内、无人状态下,采用20mg/m3浓度(约10 ppm)的臭氧,作用30分钟,对自然菌的杀灭率达到90%以上,消毒后应通风30分钟以上,人员方可进入;
物体表面消毒:在封闭空间内、无人状态下,相对湿度在70%以上,采用20mg/m3(约10 ppm)浓度的臭氧,作用60分钟至120分钟;
在有人情况下,室内空气中允许臭氧浓度为0.16mg/m3(约0.08 ppm)。
消毒时臭氧发生器最低开机时间的计算
臭氧消毒浓度参考臭氧的半自然半衰期(S)参比状态下为20min左右,1小时的衰退率约为62.25%。
① 臭氧发生量的计算:W=19.63×V/1-0.6225(mg/h)(V为消毒空间体积m3);
② 消毒空间体积(V):
以选择合适的臭氧发生器为前提,设洁净区体积为V1,HVAC系统风管容积为V2,为保持洁净区正压所补充的新风的臭氧消耗量为V3。
V3的确定根据消毒实践,归纳出较可靠的经验公式:V3=HVAC系统循环总风量(m3/h)×25%(假定新风补充量为25%)×10%(保持洁净区正压所补充的新风量)×33.75%(计算应用臭氧半衰率的预算值)即:V3≈循环系统总风量×0.944%
则消毒空间体积为:V=V1+V2+V3
按上述要求,臭氧消毒有效时空气中的臭氧浓度(C)应达到10ppm,折算为19.63mg/m3;臭氧发生器工作1h后,臭氧自然衰退率(S)为62.25%;则选择臭氧发生器的臭氧发生量W(mg/h):

点评

表面消毒的参数引用是否准确?  详情 回复 发表于 2017-5-31 15:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 11:50:31 | 显示全部楼层
三十万级取C=2.55ppm=5mg/m3;
十万级取C=5ppm=10mg/m3;
万级取C=15ppm=30mg/m3;
百级取C=20ppm=40mg/m3。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 13:02:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 地球球长 于 2017-5-31 13:04 编辑
南太平洋 发表于 2017-5-31 12:44
直接用  消毒剂消毒 就行了      臭氧不用也行   国外也不认可臭氧消毒     D级别 消毒剂消毒  A级 VHP熏蒸 ...


你OUT了!国内一通过WHO、欧盟、FDA三方认证的公司GM为了准备FDA认证,专门买了一台国产臭氧发生器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 13:58:59 | 显示全部楼层
地球球长 发表于 2017-5-31 13:02
你OUT了!国内一通过WHO、欧盟、FDA三方认证的公司GM为了准备FDA认证,专门买了一台国产臭氧发生器。

我们过欧盟 FDA     D区 就是  消毒剂消毒     空调装有臭氧发生器没启用  检察官不认可臭氧消毒(消毒效力不可控)

A级 VHP灭菌

你可以查阅  欧盟  FDA    是否有医药洁净区臭氧消毒的官方支持文件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 14:04:33 | 显示全部楼层
用与不用好像大多审计官不怎么在乎
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 15:08:04 | 显示全部楼层
优雅的蒲公英 发表于 2017-5-31 11:48
根据国家卫生部2012年4月5日领布的《医疗机构消毒技术规范2012版》,臭氧消毒的效率和决定臭氧消毒的浓度( ...

表面消毒的参数引用是否准确?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 15:23:45 | 显示全部楼层
可参照沙发给的消毒技术规范内容来制定
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:42:46 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2017-5-31 15:23
可参照沙发给的消毒技术规范内容来制定

我们现在空调系统验证里面已经注明了要用臭氧灭菌,我现在想知道臭氧浓度达到多少可以起到灭菌的效果?

点评

采用10ppm即可 臭氧只能达到消毒作用,且消毒能力有限  详情 回复 发表于 2017-5-31 15:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 15:50:23 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-31 15:42
我们现在空调系统验证里面已经注明了要用臭氧灭菌,我现在想知道臭氧浓度达到多少可以起到灭菌的效果?

采用10ppm即可
臭氧只能达到消毒作用,且消毒能力有限
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:53:08 | 显示全部楼层
bwybwybwy 发表于 2017-5-31 15:50
采用10ppm即可
臭氧只能达到消毒作用,且消毒能力有限

这个10ppm有来源没?

点评

沙发的标准,你找一下 空气消毒,达到90%  详情 回复 发表于 2017-5-31 15:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 15:57:20 | 显示全部楼层
优雅的蒲公英 发表于 2017-5-31 11:50
三十万级取C=2.55ppm=5mg/m3;
十万级取C=5ppm=10mg/m3;
万级取C=15ppm=30mg/m3;

请教这个标准是依据的什么法规
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-31 15:59:00 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-31 15:53
这个10ppm有来源没?

沙发的标准,你找一下
空气消毒,达到90%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-2 09:41:55 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-31 15:53
这个10ppm有来源没?

臭氧医院消毒浓度.jpg 臭氧消毒1.jpg
消毒规范及臭氧发生器安全与卫生有这方面标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-6-2 09:57:49 | 显示全部楼层
风吹依笑 发表于 2017-5-31 15:42
我们现在空调系统验证里面已经注明了要用臭氧灭菌,我现在想知道臭氧浓度达到多少可以起到灭菌的效果?

消毒与灭菌是不一样的,D级也没要求达到无菌水平,只要保证消毒后菌落数低于规范标准
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-6-2 09:59:03 | 显示全部楼层
佳环臭氧 发表于 2017-6-2 09:41
消毒规范及臭氧发生器安全与卫生有这方面标准

好的,谢谢啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-8 08:44:06 | 显示全部楼层
优雅的蒲公英 发表于 2017-5-31 11:48
根据国家卫生部2012年4月5日领布的《医疗机构消毒技术规范2012版》,臭氧消毒的效率和决定臭氧消毒的浓度( ...

我搜索这个标准 没看到下面这些计算公式啊,请教一下10PPM折算为19.63是在哪里找到的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-13 08:24:06 | 显示全部楼层
同问ppm折算的公式
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-24 05:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表