蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9043|回复: 26
收起左侧

[施工改造] 纯化水取样口采用卫生球阀还能用吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2017-5-24 13:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们纯化水取样口一直用这种卡箍式卫生球阀,但看到10版开始已经不建议用了,都建议用隔膜阀,那这种需要改造吗?还是改成卫生取样阀就可以了?

我们的取水口

我们的取水口


想改成这样的
纯化水取样阀.png.thumb.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-8 09:53:12 | 显示全部楼层
估计不行吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 13:40:12 | 显示全部楼层
纯化水系统中,这种球阀风险高,会存死水,已经基本不用了,除非你做的药是粗品原料或尚需进一步加工的才能成为原料的东西,通过风险评估可能还可以使用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 13:47:32 | 显示全部楼层
flash02 发表于 2017-5-24 13:40
纯化水系统中,这种球阀风险高,会存死水,已经基本不用了,除非你做的药是粗品原料或尚需进一步加工的才能 ...

呃啊,我们是做口服制剂的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 13:58:19 | 显示全部楼层
球阀有死角,不易清洁;一般用这种→ QQ截图20170524135732.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:01:10 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-5-24 13:58
球阀有死角,不易清洁;一般用这种→

请问这个叫什么阀?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 14:02:17 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 14:03:45 | 显示全部楼层
卡接无菌取样阀,南京元创的,价格不贵
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 14:26:55 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-5-24 14:03
卡接无菌取样阀,南京元创的,价格不贵

谢谢班主,那这种也属于隔膜阀吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 14:57:50 | 显示全部楼层
球阀存在死水风险,换了也多花不了几个钱,别给自己找麻烦不是。该换的一定要换。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 16:36:11 | 显示全部楼层
换了吧  换成隔膜阀吧    你这个系统做的 应该很早了吧  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 16:43:12 | 显示全部楼层
还是换了的好,不然检查老师会找茬
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 19:56:31 | 显示全部楼层
一缕阳光照四方 发表于 2017-5-24 16:36
换了吧  换成隔膜阀吧    你这个系统做的 应该很早了吧

08年的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-24 19:58:04 | 显示全部楼层
朝海赏风 发表于 2017-5-24 16:43
还是换了的好,不然检查老师会找茬

我们是真想换,但领导觉得除非是GMP有条款规定,否则能混就混着吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-25 14:24:55 | 显示全部楼层
你们这种方式必须进行整改
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-26 08:36:32 | 显示全部楼层
你的取样阀也不行啊 直接换个隔膜阀就完了 你这很好换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-26 13:19:50 | 显示全部楼层
anglehzh 发表于 2017-5-24 19:58
我们是真想换,但领导觉得除非是GMP有条款规定,否则能混就混着吧

当领导的都是把成本控制的死死的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-16 13:50:04 | 显示全部楼层
小小男人 发表于 2017-5-24 13:58
球阀有死角,不易清洁;一般用这种→

这是取样阀哥们
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-6-17 08:24:33 | 显示全部楼层
取样阀一般口径比较小,看使用点的用途,不过为什么一定要用取样阀门呢?直接换成隔膜阀吧,否则检查老师一看这个就会信心爆棚,直接给你们定义到不及格线了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-18 16:32:04 | 显示全部楼层
现在做纯化水施工,用的阀门都是隔膜阀
很少用球阀
因为球阀有死角,容易长菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-7 12:04:19 | 显示全部楼层
水池类的,直接换隔膜阀,硬连接设备,用带取样的隔膜阀,2.3千一个。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 15:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表