x
我公司拟新建一个病毒类疫苗车间,因厂房面积限制所以将细胞区和病毒区的C级更衣间合并为一个,通过不同的缓冲开往C级细胞区,和C级公共区,再从C级公共区通过缓冲进入病毒区
这样的设计QA不同意,认为人员、物品均有交叉,存在风险。
但是生产车间认为全是灭菌后的净物,不存在交叉的问题,双方僵持不下,请问各位蒲友有何看法。
@大呆子










补充内容 (2017-2-15 08:38):
细胞区、C级公共区、病毒区均为独立的空调系统,压差梯度为,细胞区>C级公共区>病毒区,进入病毒区的人流和物流均设置为双气锁,且病毒区设置有退更,物流人流均为单向
1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-14 16:39:13 | 显示全部楼层
我觉得看风险评估吧,如果有病毒污染风险就不可以
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-14 16:45:42 | 显示全部楼层
亲爱的葡萄 发表于 2017-2-14 16:39
我觉得看风险评估吧,如果有病毒污染风险就不可以

压差梯度为,细胞区>C级公共区>病毒区,且病毒区设置有退更,物流人流均为单向,C级公共区为独立的空调系统,个人认为C级公共区和更衣间被病毒污染的风险较小。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-14 16:47:12 | 显示全部楼层
不合理,说句不好听的,病毒区的粉尘物料(就算不是粉尘,总有小液滴吧)随空调系统混入细胞区怎么解决,你设置的公共区又不是单向流(带风淋功能)。而且生产车间这理由够可以,什么叫灭菌后的净物(除非你直接接触病毒疫苗的人员,手套也采用干热灭菌,这做不到的。。。)。再假设,即使换气次数和压差达到(互不干扰),你这个就相当于共用空调系统,空气总会交换。。。想想这个风险评估就没法下手写
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-14 16:49:47 | 显示全部楼层
kitterdge 发表于 2017-2-14 16:45
压差梯度为,细胞区>C级公共区>病毒区,且病毒区设置有退更,物流人流均为单向,C级公共区为独立的空调系 ...

退更通道与C区公共更衣通道重叠么?不重叠的话我觉得可行,看看对应的法规有无具体要求,翻个书呗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-14 16:51:56 | 显示全部楼层
kitterdge 发表于 2017-2-14 16:45
压差梯度为,细胞区>C级公共区>病毒区,且病毒区设置有退更,物流人流均为单向,C级公共区为独立的空调系 ...

病毒区、细胞区、C级公共区为相互独立的空调系统
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-14 16:55:37 | 显示全部楼层
七夜小小 发表于 2017-2-14 16:47
不合理,说句不好听的,病毒区的粉尘物料(就算不是粉尘,总有小液滴吧)随空调系统混入细胞区怎么解决,你 ...

病毒区的退更在下面,与更衣间和C级公共区不重叠。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-14 17:17:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 915_雨 于 2017-2-14 17:22 编辑

1.不共用空调,从图上可知病毒区人员回去除非不退回到更洁净衣,要不人员你也有可能带东西去了洁净更衣,也就有可能污染了那边的空调;2.不共用通道,图上有可能病毒区物流与细胞区人流出现共用的情况,一旦你病毒区缓冲或物流门没弄好,立马污染通道,细胞区的人流就污染了。
重新开手消毒的门,细胞区不进入公共通道
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-14 17:18:13 | 显示全部楼层
这个我觉得可能不行
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-14 17:22:07 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2017-2-14 17:18
这个我觉得可能不行


QA也认为不可以,实际上病毒区的人流与物流在C级公共区域是有交叉的,没有完全做到人流物流分开。

点评

是的,关键是病毒区的污染  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:24
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-14 17:24:40 | 显示全部楼层
kitterdge 发表于 2017-2-14 17:22
QA也认为不可以,实际上病毒区的人流与物流在C级公共区域是有交叉的,没有完全做到人流物流分开。

是的,关键是病毒区的污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-14 18:33:27 | 显示全部楼层
听你们QA的吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-14 18:54:46 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-14 20:28:03 | 显示全部楼层
有毒区 和 其他洁净区 最好分开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-14 21:23:18 | 显示全部楼层
还是分开吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-14 21:55:38 | 显示全部楼层
我觉得不行,空调系统也应该分开
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-15 08:42:01 | 显示全部楼层
congtou12342010 发表于 2017-2-14 21:55
我觉得不行,空调系统也应该分开

3个区的空调系统是独立的,进入病毒区的人流和物流为双气锁设计
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-2-15 08:42:49 | 显示全部楼层
@石头968
有请石头老师点评一下!
谢谢!

点评

因为不知道你的工艺,所以我想应该是和QC的无菌检验、微生物限度检验、阳性室一样的布局原则。 病毒相关操作与培养区需要独立的C级区、独立的人物流和空调系统。  详情 回复 发表于 2017-2-15 09:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-15 08:46:55 | 显示全部楼层
还是支持QA的观点,有些认证才不会考虑那么多,人家就认为有风险你也没办法,别给自己找不痛快
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-15 09:06:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 Gorgeous 于 2017-2-15 09:13 编辑

帮助大家理解
风险点:细胞区和病毒区物流共用一条公共走廊。
QQ截图20170215090124.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-8 04:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表