蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 13007|回复: 26
收起左侧

[压缩空气] 压缩空气检测中尘埃粒子的标准如何定

  [复制链接]
药徒
发表于 2016-12-22 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在编制的压缩空气检测程序里,尘埃粒子的标准≥0.5um:小于3520000个/m3     ≥5um:  小于29300个/m3
这个标准出自哪?尘埃粒子标准是按动态,还是按静态?
麻烦各位老师给解一下惑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-22 10:14:15 | 显示全部楼层
压缩空气还有动态和静态一说??

你的压缩空气不应当对产品和环境产生负面影响,因此标准只要不低于使用环境的标准就可以
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-22 10:17:01 | 显示全部楼层
你看到这两组数据就没有觉得很眼熟么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-22 10:38:15 | 显示全部楼层
你用洁净压缩空气肯定是在动态情况下啊。符合洁净区级别就可以
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-22 10:44:13 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2016-12-22 10:14
压缩空气还有动态和静态一说??

你的压缩空气不应当对产品和环境产生负面影响,因此标准只要不低于使用 ...

压缩空气没有动态静态之说,只是采用的是静态标准还是动态标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-22 10:58:38 | 显示全部楼层
三水言 发表于 2016-12-22 10:44
压缩空气没有动态静态之说,只是采用的是静态标准还是动态标准。

采用动态标准啊,如果能达到静态当然更好,毕竟你使用的时候是动态情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-22 11:12:28 | 显示全部楼层
青云 发表于 2016-12-22 10:58
采用动态标准啊,如果能达到静态当然更好,毕竟你使用的时候是动态情况

反对。D级如何采用动态标准?显然应当采用静态的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-22 11:16:45 | 显示全部楼层
这个好象出至国标,是指运行状态。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-22 11:29:52 | 显示全部楼层
看来,你的验证方案中规定的是你在D级区域的压缩空气使用点,为保证使用点使用空压过程中不对洁净区域造成污染损害,要求压缩空气使用点的空压洁净等级至少要与使用环境的洁净等级相同,故要求为D级的洁净空调尘埃粒子数要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-12-22 11:35:53 | 显示全部楼层
按照D级别标准测试就可以了啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-12-22 12:56:16 | 显示全部楼层
直接与洁净级别相对应吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-22 13:10:46 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-12-22 12:56
直接与洁净级别相对应吧

我们洁净区是D级标准,压缩是采用动态标准合适,还是静态标准呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-22 16:27:06 | 显示全部楼层
我们规定的是D级的标准,但采用的是D级的动态标准。有没有哪个地方规定采用什么状态下的标准?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-22 16:39:18 | 显示全部楼层
怎么会有动静态的想法呢。。。这个不就是用D级静态的标准么
动态标准是对于连续运转状态的洁净区内空气而言的。你一个工艺用气,是直接接触产品并且直接混入洁净区空气了?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-27 13:35:44 | 显示全部楼层
压缩空气哪有分动静态啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-9 09:53:40 | 显示全部楼层
正好遇到此问题。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-16 15:28:55 | 显示全部楼层
这种还是和使用环境有关系,如果你在D级使用A级标准肯定没有问题;但是如果你在A级使用D级标准,后果可想而知
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 08:12:32 | 显示全部楼层
应该是D级的标准,但准确地说应该是ISO8级,因为D级标准是29000,而非29300,ISO8才是这个数字。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-4-18 08:27:24 | 显示全部楼层
不管标准如何,测压缩空气要小心点。有些压缩空气取样点设计可能不是那么安全
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-4-18 09:47:10 | 显示全部楼层
在运行条件下取样,肯定就是你所谓的动态了。楼主的静态什么意思?不明白。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。