检查官审计的时候发现这个问题:

洁净区D级区更换几处高效,没有启动change control

但是,在工厂里面这个属于常规维护的项目

我们已经规定了三年更换,更换相同品牌、尺寸、材质,并且规定了如何计划停产、设备防护、更换检漏、清洁和环境确认周期

在这样情况下,还需要变更么?

这都是程序规定好的

没有变化啊

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-11-22 21:19:14 | 显示全部楼层
我的观点是:不需要

点评

应该走变更吧,因为高效是HVAC系统的关键组件,需要证明更换后能达到预期的要求; 个人认为关键系统的关键组件更换需要走变更,除非你已经评估过更换这些关键组件需要做的工作,而且这些工作已经合格完成  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:09
我认为也是不需要  详情 回复 发表于 2016-11-22 22:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-22 21:32:01 | 显示全部楼层
检察官鸡蛋里面挑骨头?你那里空气质量好,人员设备少,产量小?高效能用三年

点评

还能用五年呢  详情 回复 发表于 2016-11-22 21:43
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-11-22 21:43:39 | 显示全部楼层
565131851 发表于 2016-11-22 21:32
检察官鸡蛋里面挑骨头?你那里空气质量好,人员设备少,产量小?高效能用三年

还能用五年呢
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-11-22 22:00:09 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2016-11-22 21:19
我的观点是:不需要

我认为也是不需要
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-22 22:21:34 | 显示全部楼层
如果你的SOP中规定了需要注意的事项和正常的维护频率,我认为是不需要进行变更的,否则应该进行变更,毕竟涉及的工作还是蛮多的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-22 22:44:48 | 显示全部楼层
俺也认为不需要
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-11-23 00:39:55 | 显示全部楼层
更换的时候是不是按程序实施的?维护及更换记录全部?审核提出问题是不是工作没做到位呢?

点评

也没有出什么后续的偏差  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 07:36:45 | 显示全部楼层
我同样认为不需要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 08:05:39 | 显示全部楼层
这检察官说需要发起变更的依据和理由是什么?更换高效估计没有企业会发起变更吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 08:31:19 | 显示全部楼层
弹劾那个检察官吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 08:44:22 | 显示全部楼层
周期性更换而且相同品牌、尺寸、材质,我也认为不需要

点评

是的哦  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 08:45:48 | 显示全部楼层
确保该做的工作没少就行了:相关记录全面,更换后做了相应的测试(DOP等),能够确保更换后的使用是没有风险的。
至于要不要变更,去他Y的。

点评

这个观点一致  详情 回复 发表于 2016-11-23 12:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-11-23 09:13:03 | 显示全部楼层
我们时定期检漏 合格继续使用 不合格更换 更换做相应的记录 检测 应该没走变更的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 10:09:51 | 显示全部楼层
一沙一叶 发表于 2016-11-22 21:19
我的观点是:不需要

应该走变更吧,因为高效是HVAC系统的关键组件,需要证明更换后能达到预期的要求;
个人认为关键系统的关键组件更换需要走变更,除非你已经评估过更换这些关键组件需要做的工作,而且这些工作已经合格完成
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 10:29:28 | 显示全部楼层
学习中!!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:50:16 | 显示全部楼层
山人2011 发表于 2016-11-23 08:45
确保该做的工作没少就行了:相关记录全面,更换后做了相应的测试(DOP等),能够确保更换后的使用是没有风 ...

这个观点一致   
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:50:42 | 显示全部楼层
小左左左 发表于 2016-11-23 08:44
周期性更换而且相同品牌、尺寸、材质,我也认为不需要

是的哦
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:51:10 | 显示全部楼层
意林枫 发表于 2016-11-23 00:39
更换的时候是不是按程序实施的?维护及更换记录全部?审核提出问题是不是工作没做到位呢?

也没有出什么后续的偏差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-23 12:55:17 | 显示全部楼层
头一次听说这都要走变更,那维修设备换个零件也走变更好了 ,有些专家老师就是扯犊子来体现他的"砖业”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-12 00:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表