  莱特莱德根据医疗行业用水标准及特点为医院制定了一套优质的医院水处理设备工艺解决方案,充分的解决了医院各科室用水问题,为了保证设备长久稳定运行,运行调试工作应规范操作。
  医院水处理设备调试运行
  调试前检查及准备,其内容包括以下部分:
  1、配置测量仪器,对各仪表进行校正。
  2、设置系统各个环节取样点,正确设定了联锁、延时及报警装置。
  3、检查压力容器和清洗管线连接,紧固所有的接头;
  4、水泵等各转动设备的空负荷试转,保证转向正确、润滑良好;
  5、开启产水排放阀,开启浓水排放阀;
  6、在启动高压泵之前,调整高压泵出水阀开度,控制膜系统进水流量小于操作运行进水量的50%。
  7、检查所有阀门并保证所有设置正确,膜系统产水排放阀、进水控制阀和浓水控制阀必须完全打开。
  8、用低压、低流量合格预处理出水赶走膜元件内和压力容器内的空气,过程中的所有产水和浓水均应排放水至下水道。
  9、在冲洗操作中,检查所有阀门和管道连接处是否有渗漏点。
  10、干膜的系统,应连续低压冲洗6小时以上或先冲洗1~2小时,浸泡过夜后再冲洗1小时左右。在低压低流量冲洗期间,不允许在预处理部分投加阻垢剂。
  11、再次确认产水阀和浓水控制阀是处于打开位置。
  12、第一次启动高压泵必须在高压泵与膜元件之间的进水控制阀处于接近全关的状态,以防备水流及水压对膜元件的冲击。
  13、启动高压泵。
  14、避免对膜系统超流量超压力冲击,在高压泵启动后应缓慢打开高压泵出口进水控制阀均匀升高浓水流量至设计值,升压速率应低于每秒0.07MPa。
  15、在缓慢打开高压泵出口进水控制阀的同时,缓慢地关闭浓水控制阀,以维持系统设计规定的浓水排放流量,同时观察系统产水流量,并逐步调节使回收率达到设计值。
  16、检查所有化学药剂投加量是否与设计值一致,测定进水的pH值。
  17、系统连续运行1小时。当产水合格后,先打开合格产水输送阀然后关闭产水排放阀,向后续设备供水。记录第一组所有运行参数。上述调节一般在手动操作模式下进行,稳定后将系统转换成自动运行模式。
  18、在连续操作24~48小时后,查看所有记录的系统性能数据,包括进水压力、压差、温度、流量、回收率及电导率。同时对进水、浓水和总系统产水取样并分析。确认设备运行正常,施工完成。
  当确认医院水处理设备已经调试无误,试运行保证水质达到规定标准后才可以正式投入使用,以确保最终用水的安全。
本文来源:http://www.yiyuanshui.cn/news/jszl/

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 05:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表