蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3191|回复: 16
收起左侧

[工程设计与设备选型] A级布局方式问题

[复制链接]
药徒
发表于 2012-5-12 19:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冻干粉针新厂房设计,无菌操作间A级核心区域(分装机、半加塞制品出瓶扣、制品输送轨道及转盘、轧盖机)设计形式,是采用设备自带层流(取房间B级风)还是采取空调系统房间静压箱的形式?哪种风险更低更合理?现在新版厂房设计哪种方式采用的多?谢谢指教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-12 20:53:42 | 显示全部楼层
我不懂,但我觉得采取空调系统房间静压箱的形式安全性更好些吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-12 21:24:35 | 显示全部楼层
FFU会造成空气断层,还是采用静压箱的要好。风险小。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-12 22:12:07 | 显示全部楼层
我觉得
“设备自带层流(取房间B级风)”,灵活,方便,厂房设计也简单,呵,我个人推荐这种。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-13 07:08:50 | 显示全部楼层
两种方法各有优劣。如果是静压箱送风,可能要考虑层高的问题。如果是2。8米的层高,高效的送风量要大,同时会对高效过滤器寿命有影响,如果太低,低于2。2米,人员会有压抑感。FFU可以做到1。7米,较为方便。如果采取室内采风(B级),可以不采用FFU吊装在顶板的方法,直接安装在设备上方不锈钢支架上,风机用不锈钢板包裹(卫生要求),在侧面开一进风就可以了(带过滤网)

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
大呆子 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-13 09:45:40 | 显示全部楼层
设备自带层流好一些
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:12:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!我们是采用设备直接支撑高效滤器的形式,这样房间设计施工的却方便些、而求今后高效的维护、更换也方便,就是担心会不会对B级气流有较大影响,还有个说法说这样不便于A级集中检测和控制,感觉也有道理。
   不知道新厂房哪种形式的多?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:12:41 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-5-13 09:45
设备自带层流好一些

感谢你的回复!我们的设计是你说的这样的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:34:40 | 显示全部楼层
欢迎大家继续发表意见啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-14 16:30:56 | 显示全部楼层
专业 问题,来学习一下。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-15 07:44:17 | 显示全部楼层
如果自动控制压差平衡,自动控制风速,密闭A级,推荐单独空调系统,或B级送风加静压箱,如果简单控制,室内取风循环或室内取风不循环,自然卸压!各有利弊,单独系统效果更好!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:30:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-5-15 07:44
如果自动控制压差平衡,自动控制风速,密闭A级,推荐单独空调系统,或B级送风加静压箱,如果简单控制,室内 ...

非常感谢您的分享!您说的单独空调系统是不是就是我上面说的设备自带A级层流(取房间B级风)的形式?

点评

设备自带A级层流(取房间B级风)的形式,不是单独的空调系统,那是最简单的。 我说的单独空调系统指的是独立的空调机组送风、A级地面回风,利用排风控制压差,利用独立空调系统控制温湿度。就是单独的空调,独立新风  详情 回复 发表于 2012-5-19 22:10
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-5-19 21:31:14 | 显示全部楼层
希望大家积极参入讨论
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-5-19 22:10:40 | 显示全部楼层
120361485 发表于 2012-5-19 21:30
非常感谢您的分享!您说的单独空调系统是不是就是我上面说的设备自带A级层流(取房间B级风)的形式?

设备自带A级层流(取房间B级风)的形式,不是单独的空调系统,那是最简单的。
我说的单独空调系统指的是独立的空调机组送风、A级地面回风,利用排风控制压差,利用独立空调系统控制温湿度。就是单独的空调,独立新风、送风、回风、排风。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-5-22 12:16:41 | 显示全部楼层
空调系统房间静压箱的形式
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:54:39 | 显示全部楼层
120361485 发表于 2012-5-19 21:31
希望大家积极参入讨论

单独空调系统是最合理的,但造价也是最高的,需要独立的空调系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-8 08:05:30 | 显示全部楼层
最好设备自带,灌装机成为一个独立的小系统最好,这个国外二十年前就做到了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-14 01:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表