本帖最后由 石头968 于 2016-11-16 11:56 编辑

网友提问:    @石头968 老师,对于设备上的PLC控制系统,有的只有按键和显示屏功能,是否也纳入计算机系统管理?是否需要单独的计算机系统验证?
回答一下:
    必须纳入计算机系统管理,因为它属于计算机系统范畴,如果按键不能设置和修改运行参数、不能选择和设置运行程序,按照软件分类原则属于不可配置软件。如果按键可以设置和修改运行参数、可以选择和设置运行程序,就属于可配置系统。
    任何计算机系统,都没有强制要求用户做单独的计算机系统验证,我们强调的是计算机“化”系统验证,所以和主设备一起做是最科学的,当然计算机系统的硬件软件确认和主设备分开做也可以,但是对于功能测试而言,其实是没办法分开单独做的。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 11:30:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

坐等老师回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 11:32:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

个人观点, 纳入计算机系统进行管理,但验证时和设备本身的验证放在一起验证即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 11:39:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

需要。
原因:如果没有参数输入的控制功能,你至少需要确认PLC传感器采集到的数据并通过线缆传输到屏幕上的数据是正确的,还有数值单位等等。(国内厂家经常会搞这种幺蛾子,比如某某国内最大的制药离心机厂家)。
另外每个按钮的功能是不是满足你的要求,因国内PLC设备很多时候装好了之后,工艺的人发现这里不好用那里不好用,到处改。最后没人拿得出终版图纸,包括PID,电气图等等。当然这个根本原因是DQ没做好,或者开始介入的人压根不懂工艺。
至于其他PLC的软硬件型号、版本也得确认下,也为你们的维护保养部门买备件提供依据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 11:55:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

纳入计算机化系统管理,关注版本及功能

点评

要看按键都有哪些功能  详情 回复 发表于 2016-11-16 11:57
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-11-16 11:57:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

发表于 2016-11-16 11:57:33 | 显示全部楼层
dingkaiwang 发表于 2016-11-16 11:55
纳入计算机化系统管理,关注版本及功能

要看按键都有哪些功能
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-16 12:14:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

计算机化,好头痛,太难了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 12:40:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币


纳入计算机化系统管理,具体做法有待明确!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-11-16 12:42:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

应该纳入计算机系统,验证只要和设备验证一起做即可
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-16 12:48:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

肯定得纳入,在设备验证中增加相应的操作、权限、数据、功能确认,并建立系统清单,建立权限台账等等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 13:30:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

无论可配置和非可配置PLC控制系统都有信号输入、转换、输出,只要有转换就应该有确认,特别是PLC对照多个输出显示时,程序里面的转换常数和变量关系的确认非常重要。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 13:39:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

肯定需要做了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 13:56:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

计算机化管理系统应该有个SOP进行规定,并且有个计算机化设备的评估,评估一下哪类设备需要结合设备验证,哪些设备纳入独立的计算机系统验证中。个人觉得你这个简单的PLC可以分级低一点,跟着设备验证一起做了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 15:42:30 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

按照次要计算机化系统做,这方面都刚刚起步,不用急于求成。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-16 16:03:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

在下想再請教
計算機化是需要到甚麼程度呢???
舉自己例子說 ;目前我廠內有一部七年前的純水設備,設備上有三個儀表分別是原水、RO水、去離子水的電導電阻率表,但是其他的部分只有開關而已,這樣的設備是否需要進行換代(計算機化)?? 或是我繼續維持耗材的更換以能達到純水的標準來定呢???
這個計算機化的具體定義在下實在有些模糊?萬望老師指教??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 16:43:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

同意石头老师的观点,纳入管理系统,但是没必要做的那么详细
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 16:52:54 | 显示全部楼层
PLC应纳入计算机化管理系统,与设备本省的确认与验证一起完成,不需独立进行验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-16 17:20:31 | 显示全部楼层
按GAMP5划分了管理就好吧,功能简单的单片机之内划为1类可以了,空调和纯化水等市售设备功能大同小异的划为3类或1类都可以,但是像根据工艺定制的自控设备(发酵系统),或可编程的温控系统可以划分为4类或5类了,这个觉得要制定好计算机化系统验证SOP就行了。毕竟4,,5类比3类多做的工作就是程序审计了。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 21:10:05 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 21:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表