蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2037|回复: 2
收起左侧

[生产设备] 医院水处理设备处理的水不合格了怎么办?

[复制链接]
发表于 2016-11-11 09:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  医院对水质要求非常严格,一旦供水系统出现产水不标准那么造成的后果很可能会非常的严重,医院用水怎么处理?医院水处理设备处理的水不合格了怎么办?
  医院水处理设备处理的水不合格了大部分原因是因为医院水处理设备某个系统性能状态不佳或出现故障。那么一旦出现产水不合格的情况我们应第一时间查找故障原因,排除故障。
  1、预处理水质不达标,导致进膜后,对膜产生了污堵状况,产水不合格。
  2、一级反渗透设备需要投加阻垢剂,计量与脉冲,调试的时候是否准确。
  3、二级反渗透需要投加氢氧化钠PH调节是否达到要求。
  4、调试时纯水与浓水的比例是否正确。
  5、检测仪器是否密封紧。
  6、选择管材时,管材配件是否能使用在反渗透机组上。
  以上几种情况是造成医院水处理设备处理的水不合格的常见原因,经检查如果一旦是出现这类情况,一定要采取相应的措施有效解决问题。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-11 11:04:51 | 显示全部楼层
不合格就不能用,还能怎么办。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-11 21:25:50 | 显示全部楼层
第一,应该监测SDI 指数,防止RO 膜脏堵。
第二,一级反渗透加药,这是,比较差的设计。药剂是阻垢计,添加量一般是经验问题了,有在线指标监测吗,你去问问阻垢计厂家?老外只是推荐使用量,实际观察效果,成份保密,不告诉你。
第三,氢氧化钠在二级前添加,
为了综合水中的碳酸根,这个是有指标的可以监控,因为成份清楚,目的清楚,可以监控。
第四,浓水成品水比例,这是基础问题。
第五、六,设计建造问题了,最好交给设备厂家啊!